4 résultats trouvés

par P.M
14 janv. 2025, 20:29
Forum : Routeur 4 voies simultanées (M4d)
Sujet : Problème alimentation du surplus sur S2
Réponses : 6
Vues : 4464

Re: Problème alimentation du surplus sur S2

J’ai oublié de préciser il s’agit bien d’un Shelly 1 plus sur le chauffe eau de l’étage (s2)
par P.M
14 janv. 2025, 20:28
Forum : Routeur 4 voies simultanées (M4d)
Sujet : Problème alimentation du surplus sur S2
Réponses : 6
Vues : 4464

Re: Problème alimentation du surplus sur S2

Merci pour votre réponse
Avec votre solution, je vais pouvoir alimenter mon chauffe eau de l’étage (en S2) via le surplus une fois que le chauffe eau du bas (S1) est chaud mais également pouvoir mettre en marche le chauffe eau de l’étage via le Shelly si besoin d’un complément de chauffe. J’ai bien ...
par P.M
14 janv. 2025, 07:37
Forum : Routeur 4 voies simultanées (M4d)
Sujet : Problème alimentation du surplus sur S2
Réponses : 6
Vues : 4464

Re: Problème alimentation du surplus sur S2

Le Shelly du chauffe eau du bas est sur H1H2 et le Shelly du haut est en parallèle avec un contacteur.
par P.M
13 janv. 2025, 18:27
Forum : Routeur 4 voies simultanées (M4d)
Sujet : Problème alimentation du surplus sur S2
Réponses : 6
Vues : 4464

Problème alimentation du surplus sur S2

Bonsoir,

Je rencontre un problème avec mon routeur 4voies de juillet 2023
Voici l’installation :
- S1 : chauffe eau principal de 300L que je peux gérer avec un Shelly en cas de besoin d’un complément (ce qui arrive généralement sur la période Novembre à Mars)
- S2 : chauffe eau secondaire de 100L ...