9 résultats trouvés

par didier
10 mars 2025, 15:52
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : clignotement linky avec surplus de solaire
Réponses : 1
Vues : 1640

clignotement linky avec surplus de solaire

Bonjour,
Je constate que lorsque mon cumulus atteint sa température de consigne, le linky ce met à clignoter toutes les trois seconde.
La production solaire est de 1600W.
Si je tire de l'eau chaude, dès que le thermostat s'enclenche le clignotement disparaît sur le linky.
L'arsun est resté au bleu ...
par didier
23 févr. 2025, 14:46
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : couleur voyant si cumulus atteint tempèrature de consigne
Réponses : 1
Vues : 1173

couleur voyant si cumulus atteint tempèrature de consigne

Bonjour,
J'utilise l'arsun depuis une semaine, et j'en suis très satisfait.

De quel couleur est l'arsun lorsque le cumulus a atteint sa température de consigne?

Hier, ( grand soleil, 2 petites douches le matin), il est resté bleu toute l'après-midi alors que je n’entendais plus la résistance ...
par didier
18 févr. 2025, 12:49
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : arsun alimente en tout ou rien
Réponses : 6
Vues : 3258

Re: arsun alimente en tout ou rien

effectivement le voyant linky ne clignote pas DONC pas de facturation.
J'ai vérifié avec le compteur heure pleine, après trois heures de fonctionnement, pas de conso

Pour le profane que je suis, c'est très déroutant de voire puissance app soutiré à 1200VA et de se convaincre qu'il n'y a pas de ...
par didier
18 févr. 2025, 09:32
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : arsun alimente en tout ou rien
Réponses : 6
Vues : 3258

Re: arsun alimente en tout ou rien

Bonjour,

Le changement de sens de la pince a réglé une partie du problème.

Ce matin aux premiers rayons solaire je suis passé en surplus, j'avais réduit la conso de la maison à 300W.
Le voyant est passé au bleu, j'ai entendu la résistance du cumulus.
Mais, le puissance apparente soutiré est monté ...
par didier
17 févr. 2025, 16:22
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : arsun alimente en tout ou rien
Réponses : 6
Vues : 3258

Re: arsun alimente en tout ou rien

la pince est à la sortie du compteur sur la phase qui alimente le bornier sur lequel j'ai relié le solaire.
Le cumulus est un thermor code 292 031 qui n'a pas d’électronique.( le vieux modèle, pas le récent d'atlantis)

Après un nouvel essai:
Avec prod solaire en surplus, le voyant reste vert, et la ...
par didier
17 févr. 2025, 13:45
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : arsun alimente en tout ou rien
Réponses : 6
Vues : 3258

arsun alimente en tout ou rien

Bonjour,petit souci à la mise en fonction.
Pas de prod solaire, le voyant est vert.
Prod solaire qui ne couvre pas ma conso, le voyant est vert.
Au moindre surplus solaire, voyant bleu MAIS , puissance apparente soutiré sur linky 1500 à 2000 Kva.
Si je mets sur boost, même puissance soutiré ...
par didier
12 févr. 2025, 15:51
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : 2 contacteurs jour nuit
Réponses : 4
Vues : 2394

Re: 2 contacteurs jour nuit

Grand merci à vous.
Didier
par didier
12 févr. 2025, 08:44
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : 2 contacteurs jour nuit
Réponses : 4
Vues : 2394

Re: 2 contacteurs jour nuit

Bonjour à vous, et grand merci d'avoir pris du temps pour me répondre.

J'avais bien compris qu'il me fallait relier 1 et 2 à H1 et H2 sur le premier contacteur.

Ma question était, en laissant relier les deux contacteurs par les bornes A1 et A2, est ce que je ne risque pas d'alimenter le premier ...
par didier
10 févr. 2025, 19:14
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : 2 contacteurs jour nuit
Réponses : 4
Vues : 2394

2 contacteurs jour nuit

Bonjour à tous,
J'ai un linky,et deux cumulus dans deux apparts accolés, dont un ne sert qu’occasionnellement.
Ces deux contacteurs sont actuellement reliés entredeux par les bornes A1 et A2. Sur le premier, montage normal avec un 2A.