par Romainh41
06 mars 2026, 22:56
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : Chauffe continue
Réponses : 3
Vues : 454

Re: Chauffe continue

UPDATE 2
J'ai à priori trouvé l'origine du problème : avoir mis l'alimentation de la carte électronique et de l'arsun sur le même disjoncteur 20A !

Après bascule de l'alimentation sur un 2A puis test boost, coupe de la chauffe après qq mn. A confirmer demain.

Si ça peut être utile car on peut voir ...
par Romainh41
06 mars 2026, 14:33
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : Chauffe continue
Réponses : 3
Vues : 454

Re: Chauffe continue

UPDATE :

j'ai finalement coupé le disjoncteur, claquement du relais. Remise en marche et la led de l'ARSUN est bien bleue pour indiquer qu'il y a du surplus solaire dispo mais le chauffe-eau n'est plus alimenté, sa led étant vert fixe.

Donc j'en déduis qu'il y a un problème au niveau du relais en ...
par Romainh41
06 mars 2026, 13:09
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : Chauffe continue
Réponses : 3
Vues : 454

Chauffe continue

Bonjour à tous,

j'ai une installation solaire de 2800 W (kit P&P).

ARSUN installé il y a quelques jours. Branchements vérifiés OK (y compris branchements du relais pour la carte électronique). Configuration ARSUN OK. Dès qu'il y a un surplus solaire, ça injecte dans le chauffe-eau, dès qu'il n'y ...
par Romainh41
21 févr. 2025, 15:20
Forum : Routeur 1 voie (M1,B1)
Sujet : Projet Arsun 1 voie et Contacteur
Réponses : 1
Vues : 1350

Projet Arsun 1 voie et Contacteur

Bonjour à tous,

Actuellement possesseur de 2 panneaux 400w qui renvoient déjà quelques Kw dans le réseau, je souhaite acquérir l'arsun 1 voie pour alimenter mon ballon.

J'ai besoin de vos lumières :