arsun contacteur, aci

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
Ghost76
Messages : 2
Enregistré le : 07 janv. 2025, 19:07
Votre département : Seine-Maritime
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

arsun contacteur, aci

Message par Ghost76 »

Bonjour,

J'aimerais votre avis sur ce schéma, ma principale interrogation est de savoir comment est piloté le contacteur avant les résistances.
- Je n'aie pas l'option heure creuse/heure pleine.
- J'ai un shelly pro em50 d'installé, (pour mesurer ma prod solaire conso linky) et il possède aussi 2 contact sec, ( pour l'arsun)
- j'ai fait la modif 2 pour le chauffe eau ( carte électronique )

C'est l'Arsun qui gere le contacteur ? et moi je pourrais forcer l'arsun pour chauffer l'eau aux heures que j'aurais choisi ?( via programmation de mon shelly)
Fichiers joints
cablage.jpg
cablage.jpg (78.48 Kio) Vu 1429 fois
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: arsun contacteur, aci

Message par Arsun »

Bonjour
Votre schéma est bon sauf que la carte ACI devrait être alimentée par un disjoncteur 2A et non par le 20A du routeur.
Si vous avez déjà un 2A pour le Shelly vous pouvez l'utiliser aussi pour la carte ACI.
C'est la carte ACI qui va activer le contacteur quand la chauffe de l'eau sera nécessaire.
Le routeur alimentera alors votre cumulus.

Le contact sec du Shelly doit être branché sur H1H2 et vous pourrez programmer les heures que vous voulez en marche forcée.
Ghost76
Messages : 2
Enregistré le : 07 janv. 2025, 19:07
Votre département : Seine-Maritime
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: arsun contacteur, aci

Message par Ghost76 »

Bonjour,

Effectivement ce n'est pas précisé sur le schéma mais se sera bien le cas, je suis content que quelqu'un me dise que tout est bon, je vais pouvoir commencer les branchement.
Merci
Répondre