changement de résistance

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
katren
Messages : 2
Enregistré le : 30 janv. 2025, 09:56
Votre département : 35
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

changement de résistance

Message par katren »

Bonjour à tous,

jusqu'à maintenant j'utilise mon routeur 1 voie avec 2 résistances identiques de 1500W chacune et chacune dans un ballon différend.
Lorsque le ballon n°1 est chaud le thermostat mécanique bascule vers le ballon n°2, le routeur fonctionne bien ainsi depuis que je l'ai (+2 ans)

Je veux modifier un branchement dans mon ballon n°2 en utilisant une autre résistance qui ne sert à rien pour le moment.

Si je veux fonctionner ainsi : le routeur enverra t il la puissance initialement enregistrée ou va t il se mettre en défaut ?
Autrement dit faut il impérativement que j'ai toujours ces 2 résistances identiques pour que ça fonctionne toujours ?

Merci !
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: changement de résistance

Message par Arsun »

Pour que ce soit précis il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de différence. Mais ça fonctionnera toujours.
Attention toutefois à ne pas dépasser un total de 3000w.
Car si les 2 thermostats s'activent en même temps c'est la somme des 2 résistances qui sera alimentée.
katren
Messages : 2
Enregistré le : 30 janv. 2025, 09:56
Votre département : 35
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: changement de résistance

Message par katren »

Parfait merci !
Répondre