Anomalie ou erreur de branchement ?
Bonjour,
Arsun B1 installé début décembre 2024, en même temps que la mise en route des panneaux photovoltaïques (3.4Kwc).
Contrat J/n ; une horloge analogique journalière réglée sur 23:00-04:00
Constat : les matins vers 9:00-10:00 et les après-midis vers 17:00-18:00, alors que la production solaire est faible, voire nulle, le ballon est alimenté à hauteur de 2+ Kw. (≈ 1/2 heure), la led du routeur est bleue.
Observation : j’ai fait le test suivant : coupure de l’alimentation au contacteur (avant l’horloge donc). La led passe au vert.
Alors la consommation instantanée passe de 2 Kw à 200W (le reste de la consommation plancher de la maison).
Les deux copies d’écran donnent 1/- la statistique du compteur wifi installé (smartmeter SOLARMAN) et 2/- la statistique de mon fournisseur d’électricité du réseau. Pour ele même jour (18/2/24).
Quel est le problème ? Son origine ? Sa solution ?
Merci pour vos… lumières.
Arsun B1 installé début décembre 2024, en même temps que la mise en route des panneaux photovoltaïques (3.4Kwc).
Contrat J/n ; une horloge analogique journalière réglée sur 23:00-04:00
Constat : les matins vers 9:00-10:00 et les après-midis vers 17:00-18:00, alors que la production solaire est faible, voire nulle, le ballon est alimenté à hauteur de 2+ Kw. (≈ 1/2 heure), la led du routeur est bleue.
Observation : j’ai fait le test suivant : coupure de l’alimentation au contacteur (avant l’horloge donc). La led passe au vert.
Alors la consommation instantanée passe de 2 Kw à 200W (le reste de la consommation plancher de la maison).
Les deux copies d’écran donnent 1/- la statistique du compteur wifi installé (smartmeter SOLARMAN) et 2/- la statistique de mon fournisseur d’électricité du réseau. Pour ele même jour (18/2/24).
Quel est le problème ? Son origine ? Sa solution ?
Merci pour vos… lumières.
- Fichiers joints
-
- Smartmeter
- IMG_1728.jpeg (70.33 Kio) Vu 5028 fois
-
- Fournisseur
- IMG_1726.jpeg (93.45 Kio) Vu 5028 fois
-
Chri_Lacombe
- Messages : 7
- Enregistré le : 21 févr. 2025, 15:32
- Votre département : 24
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Anomalie ou erreur de branchement ?
Désolé : les commentaires sous les photo sont inversés (fournisseur à la place de smartmeter.
Re: Anomalie ou erreur de branchement ?
La led est elle bleue ou rouge vert bleu?
Si elle fait les 3 couleurs c'est la programmation de votre horloge qu'il faut revoir.
Si elle fait les 3 couleurs c'est la programmation de votre horloge qu'il faut revoir.
-
Chri_Lacombe
- Messages : 7
- Enregistré le : 21 févr. 2025, 15:32
- Votre département : 24
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Anomalie ou erreur de branchement ?
La led est allumée soit bleu (quand le chauffe-eau est en chauffe), soit vert.
En boost la led alterne les 3 couleurs, de même que si je mets l’horloge en position non-auto, “I”).
En boost la led alterne les 3 couleurs, de même que si je mets l’horloge en position non-auto, “I”).
Re: Anomalie ou erreur de branchement ?
Regardez ceci qui est sans doute la solution :
http://arsun-concept.com/forum/viewtopi ... 843b58c755
http://arsun-concept.com/forum/viewtopi ... 843b58c755
-
Chri_Lacombe
- Messages : 7
- Enregistré le : 21 févr. 2025, 15:32
- Votre département : 24
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Anomalie ou erreur de branchement ?
Bien, merci. Je vais vérifier.
L’électricien m’a bien installé la sonde directement après le compteur. Est-elle bien clipsée ? A voir donc.
L’électricien m’a bien installé la sonde directement après le compteur. Est-elle bien clipsée ? A voir donc.
-
Chri_Lacombe
- Messages : 7
- Enregistré le : 21 févr. 2025, 15:32
- Votre département : 24
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Anomalie ou erreur de branchement ?
Pour les 2 premiers points cf photo.
1/- La sonde est mal placée:
Elle est placée juste après le linky.
2/-La sonde est mal clipsée:
Elle est bien clipsée.
La sonde est cassée: vérification pas faite.
Pour cette vérification, Faut-Il couper au disjoncteur? A l’Arsun? Au contacteur du chauffe-eau ?
Merci.
1/- La sonde est mal placée:
Elle est placée juste après le linky.
2/-La sonde est mal clipsée:
Elle est bien clipsée.
La sonde est cassée: vérification pas faite.
Pour cette vérification, Faut-Il couper au disjoncteur? A l’Arsun? Au contacteur du chauffe-eau ?
Merci.
- Fichiers joints
-
- IMG_1745.jpeg (123.33 Kio) Vu 4982 fois
Re: Anomalie ou erreur de branchement ?
Pour la déclipser il faut mettre les doigts dans les fils donc il vaut mieux couper l'arrivée générale.
-
Chri_Lacombe
- Messages : 7
- Enregistré le : 21 févr. 2025, 15:32
- Votre département : 24
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Anomalie ou erreur de branchement ?
Question basique (bête?):
La fonction boost utilise-t-elle la somme des puissances des PV plus le complément provenant du réseau pour obtenir la puissance plein pot du CE ?
Ou seulement ce qui vient du réseau?
Merci.
Mon chauffe-eau est ACI et la carte thermostat est électronique!
Gros bêta n’avait qu’à lire la doc du chauffe-eau (installé par ancien propriétaire).
La fonction boost utilise-t-elle la somme des puissances des PV plus le complément provenant du réseau pour obtenir la puissance plein pot du CE ?
Ou seulement ce qui vient du réseau?
Merci.
Mon chauffe-eau est ACI et la carte thermostat est électronique!
Gros bêta n’avait qu’à lire la doc du chauffe-eau (installé par ancien propriétaire).
Re: Anomalie ou erreur de branchement ?
Oui c'est la production solaire qui est utilisée en premier et le complément du réseau.