Arsun 1 voie pour 2 cumulus...

Message par Nico86210 »

Bonjour.

Ma mère m'a demandé de lui poser un arsun pour son cumulus. Mais surprise, en fait il y a 2 cumulus branché sur le contacteur jour/nuit.
Un ballon principal de 300l et un petit du genre 100l dans la chambre de ma mère pour la sdb.
Je veux privilégier la chauffe du cumulus principal avec le routeur.
Mais comment conserver le branchement du second cumulus ?
Tant pis s'il ne chauffe pas avec les panneaux solaires.

Merci pour votre aide !
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Arsun 1 voie pour 2 cumulus...

Message par Arsun »

Bonjour
L'idéal aurait été de disposer du routeur 2 voies.
Sinon, ne laisser que le petit cumulus sur le contacteur et ajouter un disjoncteur 20A pour le routeur qui alimentera le 300l.
Mais ne pas utiliser le contacteur pour la marche forcée sur H1H2 du routeur!!!
Vous pouvez ajouter une horloge programmable si vous voulez activer la marche forcée à certaines heures (dispo chez Sunequip).
Nico86210
Messages : 2
Enregistré le : 02 mars 2025, 12:40
Votre département : 86
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Arsun 1 voie pour 2 cumulus...

Message par Nico86210 »

Merci pour la réponse. Je n'ai pas de place dans le tableau électrique pour rajouter un disjoncteur...
Le plus simple est de supprimer ce petit cumulus en fait..