Surplus solaire ne correspond pas à l'injection via ARSUN

Message par Diuck »

Bonjours,

Je profite de cette belle journée ensoleillée pour effectuer quelques tests,

Sur mon router Arsun j'ai connecté un Shelly EM pour calculer le retour de SURPLUS.

Pourquoi je n’ai que 50 % du surplus de production qui retourne sur mon ballon d’eau chaude ?

Je pense éventuellement à un mauvais calibrage au moment du premier démarrage ?

Avez vous déjà rencontré ce problème ?

D'avance merci pour votre aide.
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Surplus solaire ne correspond pas à l'injection via ARSUN

Message par Arsun »

Bonjour
Le surplus routé ne peut dépasser la puissance du cumulus.
Et lorsque celui-ci est arrivé à température il n'y a plus de routage mais la led reste bleue.
Il est très peu probable que le calibrage soit en cause.
Diuck
Messages : 8
Enregistré le : 16 mars 2025, 23:23
Votre département : 51420
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Oui

Re: Surplus solaire ne correspond pas à l'injection via ARSUN

Message par Diuck »

Merci pour le retour,

En effet si le cumulus était en fin de chauffe cela expliquerais cette conso à 50 pourcent du surplus, mais ce n'est pas le cas lorsque je lance la marche forcée il consomme c'est 2800W.
Un exemple vers 14h avec un Surplus 692W, retour cumulus de 267W, Puissance réactive de 702VAR.
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Surplus solaire ne correspond pas à l'injection via ARSUN

Message par Arsun »

Vérifiez bien la position de la sonde: juste après le différentiel 500mA et avant tout autre branchement.
Donc vous ne devez avoir qu'un seul fil qui sort de la phase du différentiel et la sonde dessus.
Vérifiez que la sonde est bien clipsée et qu'elle n'est pas cassée. Voir viewtopic.php?t=4
Diuck
Messages : 8
Enregistré le : 16 mars 2025, 23:23
Votre département : 51420
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Oui

Re: Surplus solaire ne correspond pas à l'injection via ARSUN

Message par Diuck »

Bonjour, merci pour votre retour

Suite à votre réponse précédente, je viens d’effectuer quelques travaux pour me permettre d’accéder au câble, sortie différentiel et à ma grande surprise, tout fonctionne normalement. Un grand merci pour votre aide.

En résumé, il est vraiment important de connecter cette sonde au plus proche du différentiel