Led bleue allumée sans production sur routeur triphasé

Fonctionnement, utilisation du routeur 1 voie triphasé

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
William380
Messages : 3
Enregistré le : 23 avr. 2025, 21:15
Votre département : 91
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Autre
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies compatible toutes batteries Continu HT et BT, Alternatif (B4AC)
Batteries : Non

Led bleue allumée sans production sur routeur triphasé

Message par William380 »

Bonjour à tous, et merci pour l'accueil dans ce forum. Je viens d'acquérir et installé un routeur triphasé. J'ai une installation plug n play de 2kw
Le ballon est sur la phase 1, les sondes sont toutes dans le même sens, les HC/HP fonctionnent correctement (contact sec) mais la Led bleue s'allume lorsqu'il n'y a pas de production des panneaux, le soir ou la nuit (et même lorsqu'ils sont éteint...). La lumière est fixe, ne clignote pas.
Le boitier chauffe beaucoup. J'ai tenté de changer le sens des sondes, mais la led bleue revient toujours même si la production est 0.
J'ai réinitialisé plusieurs fois... sans succès.
Auriez vous une idée du problème svp ?
Merci d'avance!
Lionel Bedos
Messages : 33
Enregistré le : 25 nov. 2024, 15:30
Professionnel? : Oui
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies dissipateur (M4d)

Re: Led bleue allumée sans production sur routeur triphasé

Message par Lionel Bedos »

Bonjour
Pour commencer débranchez les HC/ HP vous devez vérifier que le routeur marche sans le contacteur ensuite assurez vous bien de que toutes les sondes soient bien sur les bonnes phases .
Cordialement
William380
Messages : 3
Enregistré le : 23 avr. 2025, 21:15
Votre département : 91
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Autre
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies compatible toutes batteries Continu HT et BT, Alternatif (B4AC)
Batteries : Non

Re: Led bleue allumée sans production sur routeur triphasé

Message par William380 »

Bonjour Lionel, et merci pour cette réponse rapide.
Effectivement, j'avais inversé les sondes 2 et 3. Je viens de réinitialisé le routeur et n'ai pas raccordé H1/H2.
Je vais voir ce que ça donne aujourd'hui et si la led bleue s'allume alors que je ne produis pas (ce qui ne devrait pas être trop compliqué vu la météo très nuageuse du jour ! :lol: )
Je vous tiens au courant!
William380
Messages : 3
Enregistré le : 23 avr. 2025, 21:15
Votre département : 91
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Autre
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies compatible toutes batteries Continu HT et BT, Alternatif (B4AC)
Batteries : Non

Re: Led bleue allumée sans production sur routeur triphasé

Message par William380 »

Lionel Bedos a écrit : 25 avr. 2025, 06:09 Bonjour
Pour commencer débranchez les HC/ HP vous devez vérifier que le routeur marche sans le contacteur ensuite assurez vous bien de que toutes les sondes soient bien sur les bonnes phases .
Cordialement
Bonjour Lionel, tout fonctionne nickel désormais ! J'ai rebranché H1/H2, la led s'allume bleue lorsqu'il y a du surplus et j'entends le ballon se mettre en marche.
Merci pour vos conseils !
Bon weekend
William
Répondre