Bonsoir,
mon arsun une voie fonctionne correctement, mais je vais créer un tableau sur le chemin de mon alimentation 30 mètres avant mon tableau de maison pour charger un VE tout en conservant l'arsun près de mon tableau principal qui alimente mon chauffe eau.
Comment allonger le fil du tore de mesure de 30 mètres ? j'imagine un câble réseau blindé mais quelle section ? quelle qualité ?
Merci de l'attention
Prologation du tore de mesure
Modérateur : Lionel Bedos
Re: Prologation du tore de mesure
Bonjour,
Il vous faut du RJ45 cat 6a ou plus, blindé.
Vous pouvez lier les fils 2 à 2 pour augmenter la section.
Il est possible ainsi d'aller jusqu'à plus de 100m.
Repèrez bien sur la prise jack pour respecter le brochage même si cela ne risque rien pour la sonde sur arrivée générale.
Il est par contre impératif dans le cas d'une sonde batterie de respecter le branchement (couleur des fils).
Il vous faut du RJ45 cat 6a ou plus, blindé.
Vous pouvez lier les fils 2 à 2 pour augmenter la section.
Il est possible ainsi d'aller jusqu'à plus de 100m.
Repèrez bien sur la prise jack pour respecter le brochage même si cela ne risque rien pour la sonde sur arrivée générale.
Il est par contre impératif dans le cas d'une sonde batterie de respecter le branchement (couleur des fils).
-
gels44
- Messages : 3
- Enregistré le : 02 déc. 2024, 10:21
- Votre département : 44
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Prologation du tore de mesure
Merci, c'est logique mais je n'avais pas pensé à doubler les fils
-
Romain
- Messages : 1
- Enregistré le : 05 déc. 2024, 14:57
- Votre département : Pas de calais
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Prologation du tore de mesure
Bonsoir
Sur le site de vente,il existe des rallonges avec jack déjà monté,pré a l'emploi... 20m 10m 5m je crois
Sur le site de vente,il existe des rallonges avec jack déjà monté,pré a l'emploi... 20m 10m 5m je crois
Re: Prologation du tore de mesure
Oui c'est ça vous pouvez joindre une 20m et une 10m par exemple.
-
gels44
- Messages : 3
- Enregistré le : 02 déc. 2024, 10:21
- Votre département : 44
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Prologation du tore de mesure
Bonjour,
de quel site de vente parlez vous svp ?
Merci
de quel site de vente parlez vous svp ?
Merci
Re: Prologation du tore de mesure
Sosunelec qui vend des accessoires pour routeurs.