Aide connexion vieux tableau

Questions non spécifiques à un modèle de routeur
Répondre
R2D1
Messages : 7
Enregistré le : 07 mai 2025, 10:57
Votre département : Morbihan
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
Batteries : Non

Aide connexion vieux tableau

Message par R2D1 »

Bonjour,
Avant achat, j'aimerais savoir si vous pouvez me donner quelques conseils sur la connexion à mon tableau, je vais supprimer le contacteur heure pleine/creuse (encadré orange).
Voici mes questions :
1-Pour relier la terre, peut-on mettre directement les 2 cables dans la prise T de l'Arcosun ? Donc celui du ballon + celui du tableau dans la même borne ou faut-il un domino?

2-Pour la sonde, Pouvez-vous m'indiquer si l'un des 3 câbles dans l'encadré bleu ferait l'affaire, car je n'ai pas d'autre accès à la phase. Est-ce que le 2 autres câbles produiront des interférences sur les mesures? Savez-vous de quel cable est la phase à mesurer, il s'agit car difficile de voir exactement où ils vont.

Merci bcp pour votre aide
Bonne journée,
tableau
tableau
tableau.jpg (75.85 Kio) Vu 3142 fois
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Aide connexion vieux tableau

Message par Arsun »

Bonsoir
Pour la terre, vous laissez celle du chauffe-eau branchée où elle se trouve et vous amenez un fil de terre du bornier terre à l'Arsun(T). Ainsi que les câbles bleu et rouge allant au cumulus (N et S) et les 2 fils sortant du disjoncteur chauffe-eau (Ph et N)
Pour la sonde il faut la clipser sur l'arrivée générale qui vient de votre disjoncteur général à votre tableau. Elle doit forcément être visible quelque part dans le tableau. Ce câble est beaucoup plus gros que les autres et de couleur rouge (parfois noir). Donc sans doute pas l'un des 3 que lon voit.
Les câbles autour ne perturbent pas les mesures.
R2D1
Messages : 7
Enregistré le : 07 mai 2025, 10:57
Votre département : Morbihan
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
Batteries : Non

Re: Aide connexion vieux tableau

Message par R2D1 »

Merci pour votre réponse rapide

Je ne vois pas ou est le lien pour acheter le produit sur votre site?
:?
R2D1
Messages : 7
Enregistré le : 07 mai 2025, 10:57
Votre département : Morbihan
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
Batteries : Non

Re: Aide connexion vieux tableau

Message par R2D1 »

En fait desolé, mais j ai oublié de preciser que j ai 2 tableaux
1-celui avec le chauffe-eau (au dessus du dijoncteur géneral)
2-celui avec les Panneaux solaires (arrive avec le cable noir)
Le probleme c est que les phases de 2 panneaux arrivent derriere
Le boitier dijoncteur general qui est scellé.
Comment faire selon vous?
20250509_195136.jpg
20250509_195136.jpg (88.6 Kio) Vu 3129 fois
Merci encore
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Aide connexion vieux tableau

Message par Arsun »

Bonjour
Sur arsun-concept page principale vous avez de gros boutons bleus "fabricant 1 voie" "fabricant 2 voies". .. vous cliquez et aurez le site de chaque fabricant.
Pour votre tableau, vous coupez le disjoncteur et dévissez les 2 vis plastique du bas pour avoir accès aux fils.
Répondre