Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
Bonjour,
J ai bien branché mon horloge sur le contact 4 et 5 et h1 et h2 du routeur. Et il est relié à un disjoncteur dédié 2a.
J ai testé l' horloge elle se déclenche bien , voyant allumé rouge mais le routeur arsun reste vert....
D apres la notice il devrait clignoter.
Que puis je vérifier ? Merci
J ai bien branché mon horloge sur le contact 4 et 5 et h1 et h2 du routeur. Et il est relié à un disjoncteur dédié 2a.
J ai testé l' horloge elle se déclenche bien , voyant allumé rouge mais le routeur arsun reste vert....
D apres la notice il devrait clignoter.
Que puis je vérifier ? Merci
- Fichiers joints
-
- Screenshot_20250511_203532_Gallery.jpg (241.56 Kio) Vu 4404 fois
-
Vincent45
- Messages : 23
- Enregistré le : 26 avr. 2025, 07:00
- Votre département : 45
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
- Batteries : Non
Re: Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
Je précise que la marche forcée du routeur arsun fonctionne sans probleme, il chauffe bien le ballon.
-
Vincent45
- Messages : 23
- Enregistré le : 26 avr. 2025, 07:00
- Votre département : 45
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
- Batteries : Non
Re: Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
J ai cet horloge que j ai bien branché en position 4 et 5 sur H1 h2 . Au dessus elle est alimentée par un D2A.
Merci d'avance pour votre aide.
Merci d'avance pour votre aide.
- Fichiers joints
-
- Screenshot_20250511_210025_Gallery.jpg (26.08 Kio) Vu 4400 fois
-
- 20250511_074227.jpg (95.21 Kio) Vu 4400 fois
-
Vincent45
- Messages : 23
- Enregistré le : 26 avr. 2025, 07:00
- Votre département : 45
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
- Batteries : Non
Re: Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
Notice horloge
- Fichiers joints
-
- Screenshot_20250511_210008_Gallery.jpg (76.84 Kio) Vu 4400 fois
-
Vincent45
- Messages : 23
- Enregistré le : 26 avr. 2025, 07:00
- Votre département : 45
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
- Batteries : Non
Re: Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
J ai utilisé la programmation de base (1 de la doc), dois je plutôt paramétrer la programmation par impulsion ( chapitre 2 de la doc) ??
Merci
Merci
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
Bonjour,
En regardant votre montage (4 et 5 sur H1 H2), je m‘aperçois que cela ne peut pas fonctionner,
Il faut brancher H1 H2 sur 3 et 5.
En regardant votre montage (4 et 5 sur H1 H2), je m‘aperçois que cela ne peut pas fonctionner,
Il faut brancher H1 H2 sur 3 et 5.
-
Vincent45
- Messages : 23
- Enregistré le : 26 avr. 2025, 07:00
- Votre département : 45
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
- Batteries : Non
Re: Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
Bonjour, le schéma h1 h2 sur 4 et 5 est celui d arsun sur le mode d emploiDuchemin a écrit : 12 mai 2025, 08:40 Bonjour,
En regardant votre montage (4 et 5 sur H1 H2), je m‘aperçois que cela ne peut pas fonctionner,
Il faut brancher H1 H2 sur 3 et 5.
Ça pourrait expliquer.... j attends une réponse de l admin
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
Essayez, vous ne risquer rien...
-
Vincent45
- Messages : 23
- Enregistré le : 26 avr. 2025, 07:00
- Votre département : 45
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
- Batteries : Non
Re: Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
Le 3 sur H1 et le 5 sur h2. Vous confirmez?
Je vais tester merci.
Bizarre alors leur doc n est pas à jour
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Horloge programmable h1 h2 - pas de declenchement
Vous pouvez y aller.