Arsun & Alfea extensa Duo Atlantic

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
Maxmax
Messages : 6
Enregistré le : 17 mai 2025, 14:28
Votre département : Dordogne
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Arsun & Alfea extensa Duo Atlantic

Message par Maxmax »

Bonjour .
Je vais installer un arsun sur la résistance 1500 w d'une Alfea extensa Duo
D'origine constructeur cette résistance est câbler en 1.5 mm ² avec un disjoncteur 16 A
La notice Arsun demande du 2.5 mm²
Dans mon cas de figure de faible puissance possible de rester sur du 1.5 mm² et 16 A ou je repique du 2.5 mm² sur le 1.5
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Arsun & Alfea extensa Duo Atlantic

Message par Arsun »

Bonjour,
Pour 1500W et si c'est ainsi depuis longtemps c'est que le 1,5mm suffit. Ce sont les normes qui disent 2,5.
Donc cablez le routeur sur votre 1,5mm2.
Maxmax
Messages : 6
Enregistré le : 17 mai 2025, 14:28
Votre département : Dordogne
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Arsun & Alfea extensa Duo Atlantic

Message par Maxmax »

Merci pour votre réponse : oui voici ce qui dit atlantic sur sa notice : La partie ECS est alimenté directement par un câble 3 G 1.5 mm² (phase, neutre, terre).
Projection par disjoncteur (16 A courbe C).
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Arsun & Alfea extensa Duo Atlantic

Message par Arsun »

Merci pour l'info.
Donc c'est bon avec votre câble.
Répondre