J'ai fais le branchement du Arsun . Il semble fonctionner.
Toutefois. Lorsque je connecte h1 et h2 sur A1 et A2 de mon contacteur Alfea entensa Duo + le Arsun clignote successivement du rouge / vert / bleu non stop .
Si je débranche je suis bien fixe sur vert .
Pourquoi ?
Clignotement
Modérateur : Lionel Bedos
-
Pierre
- Messages : 40
- Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
Re: Clignotement
Bonsoir monsieur
Si vous suivez la notice, il faut débrancher tous les fils de votre contacteur sauf A1 et A2 qui doivent rester cablés d'origine. Ensuite vous branchez H1 et H2 sur 1 et 2. La référence que vous indiquez semble être une pompe à chaleur et non un contacteur.
Bien cordialement.
Pierre
Si vous suivez la notice, il faut débrancher tous les fils de votre contacteur sauf A1 et A2 qui doivent rester cablés d'origine. Ensuite vous branchez H1 et H2 sur 1 et 2. La référence que vous indiquez semble être une pompe à chaleur et non un contacteur.
Bien cordialement.
Pierre
-
Maxmax
- Messages : 6
- Enregistré le : 17 mai 2025, 14:28
- Votre département : Dordogne
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Clignotement
Oui il s'agit d'une pompe a chaleur avec un résistance sur le Ballon ECS . Elle est utilisée lorsqu'elle la PAC n'arrive pas a atteindre la température demandé. En complément quoi .
Celle ci est activé via contacteur siemens
Je l'ai débranché ce contacteur bien sûr car la résistance est gérer via le Arsun maintenant. Mais dans le cas où la PAC aurait besoin de faire un complément je pensais que le contacteur aurait pu envoyer l'information a l'arsun
Celle ci est activé via contacteur siemens
Je l'ai débranché ce contacteur bien sûr car la résistance est gérer via le Arsun maintenant. Mais dans le cas où la PAC aurait besoin de faire un complément je pensais que le contacteur aurait pu envoyer l'information a l'arsun
- Fichiers joints
-
- IMG_20250521_221445.jpg (185.01 Kio) Vu 2811 fois
-
Maxmax
- Messages : 6
- Enregistré le : 17 mai 2025, 14:28
- Votre département : Dordogne
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Clignotement
Peux être dois je laisser alimenter le relais ?
-
Maxmax
- Messages : 6
- Enregistré le : 17 mai 2025, 14:28
- Votre département : Dordogne
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Clignotement
Mon relais est détecté comme passant .
-
Pierre
- Messages : 40
- Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
Re: Clignotement
Bonsoir monsieur
Le relais pourrait couper l'alimentation de l'Arsun quand la PAC se met en marche. Je ne comprends pas votre démarche car votre routeur n'alimentera la résistance qu'avec le surplus, que la PAC soit en marche ou pas.
Bien cordialement.
Pierre
Le relais pourrait couper l'alimentation de l'Arsun quand la PAC se met en marche. Je ne comprends pas votre démarche car votre routeur n'alimentera la résistance qu'avec le surplus, que la PAC soit en marche ou pas.
Bien cordialement.
Pierre