Entrée contact H1-H2 détruite
Modérateur : Lionel Bedos
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
Le fabricant peut demander à son fournisseur de cartes électroniques de reprogrammer votre routeur. Lui seul peut le faire comme il l'a fait pour d'autres clients.
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
Ok, merci, je renvoie le routeur chez le fabriquant, suite au prochain épisode.
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir une carte neuve de la part du fabricant. Merci à Detournesun pour cette intervention, et un grand merci à Arsun qui m’a orienté vers eux (même si, visiblement, ils ne gèrent pas la programmation).
Cela dit, je reste un peu sur ma faim concernant la tentative de réparation de la carte d’origine.
Malgré plusieurs demandes, je n’ai obtenu ni schéma, ni fichier de programmation.
Je comprends bien sûr les préoccupations liées à la protection de la propriété intellectuelle.
Mais honnêtement, l’envoi de fichiers de programmation aurait pu se faire en toute discrétion, dans un climat de confiance mutuelle.
Je poursuis donc mon installation, à laquelle j’ajouterai une variante en cas de panne du routeur.
Je viens de recevoir une carte neuve de la part du fabricant. Merci à Detournesun pour cette intervention, et un grand merci à Arsun qui m’a orienté vers eux (même si, visiblement, ils ne gèrent pas la programmation).
Cela dit, je reste un peu sur ma faim concernant la tentative de réparation de la carte d’origine.
Malgré plusieurs demandes, je n’ai obtenu ni schéma, ni fichier de programmation.
Je comprends bien sûr les préoccupations liées à la protection de la propriété intellectuelle.
Mais honnêtement, l’envoi de fichiers de programmation aurait pu se faire en toute discrétion, dans un climat de confiance mutuelle.
Je poursuis donc mon installation, à laquelle j’ajouterai une variante en cas de panne du routeur.
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
Voilà la carte une fois montée, avec une variante pensée pour ceux qui ont une confiance toute relative dans l’électronique :
Le commutateur permet de revenir immédiatement sur l’installation classique en cas de panne du routeur Arsun Ce dernier fonctionne de manière autonome, avec sa propre horloge programmable via Wi-Fi.
Le commutateur permet de revenir immédiatement sur l’installation classique en cas de panne du routeur Arsun Ce dernier fonctionne de manière autonome, avec sa propre horloge programmable via Wi-Fi.
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
Très bonne idée mais attention à ne pas envoyer du 230V sur la sortie du routeur.
Le triac pourrait ne pas aimer et le routeur encore moins s'il est toujours alimenté.
Le triac pourrait ne pas aimer et le routeur encore moins s'il est toujours alimenté.
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
C'est le fabricant des cartes électroniques qui met le programme.Duchemin a écrit : 22 mai 2025, 14:09 Cela dit, je reste un peu sur ma faim concernant la tentative de réparation de la carte d’origine.
Malgré plusieurs demandes, je n’ai obtenu ni schéma, ni fichier de programmation.
Je comprends bien sûr les préoccupations liées à la protection de la propriété intellectuelle.
Donc pour programmer votre microcontrôleur il faut l'envoyer à Detournesun qui le transmettra au fabricant des cartes car lui seul peut reprogrammer.
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
Merci pour cette mise en garde pertinente, le commutateur évite justement le renvoi du 230V sur le routeur.Arsun a écrit : 24 mai 2025, 16:36 Très bonne idée mais attention à ne pas envoyer du 230V sur la sortie du routeur.
Le triac pourrait ne pas aimer et le routeur encore moins s'il est toujours alimenté.
Modifié en dernier par Duchemin le 26 mai 2025, 16:03, modifié 2 fois.
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
Merci Arsun,Arsun a écrit : 24 mai 2025, 16:41C'est le fabricant des cartes électroniques qui met le programme.Duchemin a écrit : 22 mai 2025, 14:09 Cela dit, je reste un peu sur ma faim concernant la tentative de réparation de la carte d’origine.
Malgré plusieurs demandes, je n’ai obtenu ni schéma, ni fichier de programmation.
Je comprends bien sûr les préoccupations liées à la protection de la propriété intellectuelle.
Donc pour programmer votre microcontrôleur il faut l'envoyer à Detournesun qui le transmettra au fabricant des cartes car lui seul peut reprogrammer.
J’ai tout de même du mal à croire que la solution puisse venir uniquement côté fabricant.
Vous semblez assez proche du projet pour avoir accès à certaines infos.
Disons que j’ai eu le sentiment d’être gentiment baladé tout au long de cette tentative de réparation.
---
Souhaites-tu une autre nuance ou un ton différent ?
-
Ludovic
- Messages : 8
- Enregistré le : 07 mai 2025, 09:14
- Votre département : 27
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
Bonjour Duchemin
Peut être avez vous eu l'occasion de relever le schéma lors de votre investigation ?
Peut être avez vous eu l'occasion de relever le schéma lors de votre investigation ?
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Entrée contact H1-H2 détruite
Bonjour, excusez le retard :
Oui en effet, durant mes investigations et mes temps d'attente, j'ai eu largement le temps de relever le schéma complet sur EasyEDA pro.
Oui en effet, durant mes investigations et mes temps d'attente, j'ai eu largement le temps de relever le schéma complet sur EasyEDA pro.