Cablage Arsun avec contacteur J/N

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
Julienhuppy
Messages : 12
Enregistré le : 28 mai 2025, 06:36
Votre département : haut de france
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
Batteries : Non

Cablage Arsun avec contacteur J/N

Message par Julienhuppy »

Bonjour à tous.

Je m'apprête a passer commande d'un arsun 1 voie et je suis en train de regarder niveau câblage.
Je ne comprends pas pourquoi sur le schema d'installation avec contacteur il n'y a plus de disj 2A.
On est d'accord que les commandes A1 et A2 passent par le 2A donc je dois le garder comme ci-dessous ?
Mais j'ai l'impression de faire une erreur ?
cablage
cablage
arsun.jpg (191.84 Kio) Vu 2057 fois
ou alors je dois reprendre le fil rouge qui va normalement du linky au disj 2A pour le faire aller du linky a A2 ?
disj
disj
arsun2.png (153.71 Kio) Vu 2057 fois
Sinon de ce que je comprends le mieux reste d'utiliser ca ?
mais ca reste assez chere je trouve.
Ou juste l'horloge ?
cableage2
cableage2
Screenshot 2025-05-28 091209.png (192.39 Kio) Vu 2057 fois
Merci
Duchemin
Messages : 33
Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
Votre département : 86
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Cablage Arsun avec contacteur J/N

Message par Duchemin »

Bonjour,
Vous avez raison, le disjoncteur 2A doit être conservé tel quel car il doit toujours alimenter la bobine du contacteur Jour/Nuit (commande A1 A2), votre schéma du haut est donc correct. Dans votre schéma situé plus bas cette bobine n’est plus alimentée car le compteur Linky fournit uniquement un contact sec, cela ne fonctionnera pas. C’est un oubli sur la documentation.
Julienhuppy
Messages : 12
Enregistré le : 28 mai 2025, 06:36
Votre département : haut de france
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
Batteries : Non

Re: Cablage Arsun avec contacteur J/N

Message par Julienhuppy »

Duchemin a écrit : 28 mai 2025, 10:43 Bonjour,
Vous avez raison, le disjoncteur 2A doit être conservé tel quel car il doit toujours alimenter la bobine du contacteur Jour/Nuit (commande A1 A2), votre schéma du haut est donc correct. Dans votre schéma situé plus bas cette bobine n’est plus alimentée, cela ne fonctionnera pas. C’est un oubli sur la documentation.
Ok merci bcq, c'est bien ce que je pensais.
et on est d'accords, lors des journées tres ensoleillé, je peux coupé mettre a 0 ce contacteur et le arsun ffonctionnera de facon normal mais ne fonctionnera plus en HC ?
Duchemin
Messages : 33
Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
Votre département : 86
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Cablage Arsun avec contacteur J/N

Message par Duchemin »

Absolument sur position 0, en journée ensoleillée le surplus de puissance sera orienté vers le cumulus, la led du routeur passera de vert à bleu. Mais le routeur ne basculera pas en heures creuses.
Sur position auto, même fonctionnement en journée sauf que le routeur se déclenchera en heures creuses (quand le contact du linky sera activé par Hénedis, la nuit par exemple), dans ce cas la led passe de vert à (bleu, vert, rouge clignotant).
Sur position 1 c’est la marche forcée, led à (bleu, vert, rouge clignotant).
Répondre