Lecture du Wattmètre du Linky erratique

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
Pierre33
Messages : 8
Enregistré le : 02 juin 2025, 20:53
Votre département : Gironde
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies compatible toutes batteries Continu HT et BT, Alternatif (B4AC)
Batteries : Non

Lecture du Wattmètre du Linky erratique

Message par Pierre33 »

Bonjour.
Est-ce normal que la puissance instantanée en Watts affichée par le Linky soit fausse ou plutôt erratique??
Il devrait indiquer indiquer la différence entre la production photovoltaïque et la consommation de la maison + du cumulus via Arsun.
Ben non, la valeur voltige un peu dans tous les sens.
Il me semblait avoir lu quelque part que les Wattmètres pouvaient se faire avoir en mesurant le courant du cumulus "haché" par le Arsun (une histoire de puissance réactive qui faussait la mesure), mais impossible de retrouver ce chapitre!).

Donc, merci de me dire si c'est normal ?
Et du coup, est-ce que l'on peut rajouter un wattmètre rail DIN classique, ou bien ce sera pareil?

Merci, Pierre.
Pierre33
Messages : 8
Enregistré le : 02 juin 2025, 20:53
Votre département : Gironde
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies compatible toutes batteries Continu HT et BT, Alternatif (B4AC)
Batteries : Non

Re: Lecture du Wattmètre du Linky erratique

Message par Pierre33 »

Si quelqu'un a eu ce problème, avez-vous essayé de disposer une ferrite sur les 2 fils d'alimentation sur Arsun: N et Ph ensemble, faisant 2 ou 3 tours dans l'anneau de ferrite, et disposé proche du connecteur Arsun, dans le boitier ?
Sinon, un filtre secteur ?
a+, Pierre.
Pierre33
Messages : 8
Enregistré le : 02 juin 2025, 20:53
Votre département : Gironde
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies compatible toutes batteries Continu HT et BT, Alternatif (B4AC)
Batteries : Non

Re: Lecture du Wattmètre du Linky erratique

Message par Pierre33 »

Ok, ca y est, j'ai la réponse au problème, c'est normal est inévitable:
Voir la notice du B1, page 8) :
"Les compteurs Linky affichent la puissance apparente (kVA) et non la puissance active (kW) comme c’était le cas avec les anciens compteurs."
Plus précisément, l’énergie facturée (kWh), elle, est bien correcte car elle est basée sur un échantillonnage à 1000Hz de i et de v ou P est alors calculé en valeur efficace (RMS), puis ces valeurs sont intégrées sur le long terme et moyennées.
Par contre, l’afficheur de Puissance instantané du Linky calcule la puissance "apparente" (VA = V × I) en non pas RMS, sans prendre en compte le facteur de puissance, et encore moins les harmoniques découlant du hachage par le Triac de sortie du Arsun.
En conséquence, mettre un filtre secteur sur la sortie cumulus ne changerait rien.

Je trouve ce forum un peu vide, il y a de l'écho ici ;-) Enfin, ce n'est pas grave, je me suis fait les questions et les réponses tout sel ;-))
Pierre
Messages : 40
Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)

Re: Lecture du Wattmètre du Linky erratique

Message par Pierre »

Bonsoir monsieur
Suite à votre entretien téléphonique avec Mr Lionel Bedos de la société Anasun, il vous a apporté les réponses plus précises que celles que vous pourriez avoir sur le forum. Si ce n'est pas pas clair vous pourrez le recontacter.
Votre appareil ayant transité par divers utilisateurs avant votre achat en occasion, il est possible qu'il ait subi des transformations en dehors du fabricant, ce qui rend la tâche difficile pour répondre.
Bien cordialement.
Pierre
Lionel Bedos
Messages : 31
Enregistré le : 25 nov. 2024, 15:30
Professionnel? : Oui
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies dissipateur (M4d)

Re: Lecture du Wattmètre du Linky erratique

Message par Lionel Bedos »

Monsieur,

J'ai répondu à deux reprises à la suite de vos messages sur ce forum.
Vous m'avez dit que vous aviez acheté votre routeur sur leboncoin, et non auprès de ma société (je précise toutefois que malgré cela, j'ai pris le temps de répondre à vos interrogations). Vous m'aviez indiqué que ce routeur d'occasion avait des pièces manquantes (2 plaques de côté , aucune vis pour tenir le couvercle et aucunes pinces ampérimètrique...)
Je vous avais conseillé de recontacter le vendeur auprès de qui vous l'aviez acheté car je ne connais pas ce produit et ne suis pas garant de sa fiabilité.

Sachez que de notre côté (Arsun / Anasun), nous avons tout mis en œuvre dans la mesure de notre possible pour vous répondre. Le fait qu'une autre société ne vende pas des routeurs conformes et fonctionnels n'est pas de notre ressort.

Bien à vous

Société Anasun
Répondre