Initialisation du routeur

Questions non spécifiques à un modèle de routeur
Répondre
bebop
Messages : 3
Enregistré le : 28 sept. 2025, 09:22
Votre département : 31
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Initialisation du routeur

Message par bebop »

Bonjour,
je suis équipé d'un boitier 1 voie destiné à contrôler un cumulus électrique (thermostat mécanique) de 1200W
Comme l'installation du cumulus va prendre un peu de temps, est-il possible d'utiliser un radiateur électrique pour faire l'initialisation et me permettre de solder la facture d'installation ?
Si oui, j'ai le choix entre un radiateur de 1000W et un autre de 1 500W, lequel choisir ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
Arsun
Site Admin
Messages : 255
Enregistré le : 22 nov. 2024, 13:05

Re: Initialisation du routeur

Message par Arsun »

Bonjour
Choisissez le 1000W.
Puis lorsque vous aurez le CE vous réinitialiserez le routeur pour qu'il calcule la bonne puissance en suivant la notice. Le routage sera plus précis.
bebop
Messages : 3
Enregistré le : 28 sept. 2025, 09:22
Votre département : 31
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Initialisation du routeur

Message par bebop »

Bonjour et merci pour la réponse.
Dans le cas où je fais l'initiation avec une charge de 1000W, faut-il comprendre que le routeur limitera la puissance à 1000W quelque soit la charge connectée ... si c'est le cas, c'est un bon moyen de réduire la consommation où de la répartir dans le temps :)
Cordialement
Manaf
Messages : 3
Enregistré le : 15 févr. 2026, 11:16
Votre département : 93
Professionnel? : Oui
Panneaux solaires : 6 à 9 kw
Onduleur : Onduleur hybride
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie triphasé (T1)
Batteries : Oui

Re: Initialisation du routeur

Message par Manaf »

Bonjour,
Non, l’initialisation à 1000 W ne “bride” pas définitivement le routeur à cette puissance 🙂. Elle sert juste à calibrer la mesure (zéro, sens, réaction). Une fois le cumulus 1200 W installé et la réinitialisation faite, le routeur adaptera bien le routage à la nouvelle charge. En attendant, la limite reste celle de la charge réellement branchée.
Adwina
Messages : 1
Enregistré le : 04 avr. 2026, 15:48
Votre département : IT
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : Pas encore de panneaux
Onduleur : Pas d'onduleur ni de micro onduleurs
Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
Batteries : Non

Re: Initialisation du routeur

Message par Adwina »

Bonjour,

Oui, vous pouvez tout à fait utiliser un radiateur électrique pour tester votre boîtier 1 voie avant l'installation du cumulus. C'est une bonne idée pour valider le fonctionnement et solder la facture.

Pour le choix du radiateur, privilégiez celui de 1000W. Votre boîtier est prévu pour 1200W, donc un radiateur de 1500W pourrait le surcharger et l'endommager. Avec 1000W, vous restez dans la marge de sécurité et vous pourrez tester le boîtier sans risque. Assurez-vous que le radiateur est bien compatible avec le type de commande de votre boîtier.