Signe de surchauffe du cable sur Arsun.

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
Arowbase
Messages : 2
Enregistré le : 26 juil. 2025, 05:57
Votre département : 77
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Signe de surchauffe du cable sur Arsun.

Message par Arowbase »

Bonjour,

J'ai souhaité mettre un contact sec géré par un Shelly et j'ai donc rouvert le capot de l'Arsun pour pouvoir réaliser les connections.

J'ai eu une petite surprise de constater que mon fil d'alimentation de la phase avait le cuivre très sombre.
On voit une trace légèrement noir sur l'isolant, notamment sur le neutre à côté.

La section de câble est bien de 2,5mm2 jusqu'au tableau.
Idem entre le Arsun et l'alimentation des résistance.
Le ballon est un Sauter Prodiogo de 200l d'une puissance maximale de 2400W.
J'ai acheté une carte électronique adapté.

Photo à ce lien : https://i.postimg.cc/Sst4RJDr/temp-Imagemjve-Z2.avif

Donc je ne comprends pas ce qui a pu se passer.
Car au delà de cela, le routeur fonctionne très bien depuis 3 mois qu'il est installé.

Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider et me dire si je dois m'inquiéter outre mesure ?

Merci
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Signe de surchauffe du cable sur Arsun.

Message par Arsun »

Bonjour
Il vous faut sortir le fil. Le nettoyer et bien dévisser avant de le remettre et vérifier après serrage qu'il est bien fixé.
Votre problème est dû à la mauvaise fixation du fil dans le bornier, sans doute pas assez dévissé avant insertion du fil.
DetourneSun
Messages : 11
Enregistré le : 19 mai 2025, 16:30
Votre département : 81
Professionnel? : Oui
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Signe de surchauffe du cable sur Arsun.

Message par DetourneSun »

Photo palette en bas.jpg
Photo palette en bas.jpg (117.15 Kio) Vu 1780 fois
Photo palette en haut.jpg
Photo palette en haut.jpg (120.85 Kio) Vu 1780 fois
Bien s'assurer que la palette est en bas en dévissant avant d'insérer le fil.
Bien serrer mais raisonnablement.

Si le fils n'est pas bien insérer ou mal serrer, ça charbonne et ça chauffe.
Répondre