Mode routage malgré fin de chauffe ballon

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
Rajac11
Messages : 9
Enregistré le : 15 avr. 2025, 13:38
Votre département : 11
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
Batteries : Non

Mode routage malgré fin de chauffe ballon

Message par Rajac11 »

Je viens de mettre en service mon routeur Arsun 1 voie et constate que la diode reste bleu (mode routage) quelque temps après la fin de chauffe de mon ballon (constatée par une mesure P=0 w d'une sonde Shelly à l'entrée du routeur).
S'agit-il d'un "résidu" de courant provenant des panneaux solaires ou d'un retour autre ? Le fonctionnement du routeur me parait correct cependant et fait le "job" pour lequel il a été conçu !
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Mode routage malgré fin de chauffe ballon

Message par Arsun »

Bonjour
Le voyant indique qu'il y a un surplus et qu'il est disponible pour votre chauffe-eau. Si celui-ci est arrivé en fin de chauffe son thermostat coupe l'alimentation. Le voyant reste bleu tant qu'il y a du surplus.