Bonjour à tous,
Je sollicite vos lumières suite à l'installation d'un routeur Arsun 1 voie sur mon chauffe-eau.
La configuration :
Chauffe-eau : Sauter Prodigio 200L (Stéatite).
Puissance nominale : 2400W.
Modification : Remplacement de la carte électronique d'origine (ACI) pour la rendre compatible avec le Arsun (suppression de l'électronique intelligente pour pilotage direct).
Pilotage actuel (Hiver) : En l'absence de surplus solaire suffisant, je force la chauffe via un module Shelly sur le créneau 05h00 - 08h00.
Le problème : Ce matin, l'eau était tiède après 3h de chauffe forcée.
En analysant les courbes de consommation (voir capture jointe), j'ai l'impression que le chauffe-eau ne délivre pas sa pleine puissance.
Mon analyse des chiffres :
Mon "talon" de consommation habituel la nuit est d'environ 400W.
Lors de la chauffe, le pic total monte à environ 2200W - 2400W (parfois moins stable).
Si je soustrais mon talon, la puissance dédiée au chauffe-eau semble osciller entre 1800W et 1900W, au lieu des 2400W théoriques.
Du coup je ne comprends pas pourquoi j'ai une consommation "partielle" par rapport à la puissance totale du chauffe eau. Est ce que le Arsun pourrait provoquer cela ?
Merci et bonne année 2026 !
Consommation électrique Chauffe Eau incomplète (1700w vs 2400w)?
Modérateur : Lionel Bedos
-
Arowbase
- Messages : 2
- Enregistré le : 26 juil. 2025, 05:57
- Votre département : 77
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Consommation électrique Chauffe Eau incomplète (1700w vs 2400w)?
- Fichiers joints
-
- Capture d’écran 2026-01-05 à 09.47.27.png (209.78 Kio) Vu 250 fois
Re: Consommation électrique Chauffe Eau incomplète (1700w vs 2400w)?
Bonjour
Avez-vous modifié votre thermostat selon l'une des 3 solutions proposées par Arsun? Laquelle?
Où avez vous branché le Shelly? Sur H1H2 ou sur la sortie du routeur? Avec un relais ou contacteur?
Avez-vous modifié votre thermostat selon l'une des 3 solutions proposées par Arsun? Laquelle?
Où avez vous branché le Shelly? Sur H1H2 ou sur la sortie du routeur? Avec un relais ou contacteur?
-
DetourneSun
- Messages : 11
- Enregistré le : 19 mai 2025, 16:30
- Votre département : 81
- Professionnel? : Oui
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Consommation électrique Chauffe Eau incomplète (1700w vs 2400w)?
Bonjour pourriez vous me contacter par téléphone s'il vous plait que l'on en parle. Merci beaucoup.
0788430386