Marche forcée en permancence

Message par Seb74 »

Bonjour,


j'ai mon routeur depuis 6 mois qui a très bien fonctionné jusqu'ici.

J'ai voulu le brancher sur ce que je pensais être un contacteur J/N mais qui était en fait un télérupteur (Merlin Gerin Multi 9 LT).

Le routeur s'est mis en marche forcé, j'ai pensé à une erreur de branchement.
J'ai complètement déconnecté le télérupteur et suis revenu au mode de fonctionnement avant la modification (sans cable branché au H1H2).
Malgré mes tentatives de réinitialisation, le routeur reste en marche forcée et clignote en rouge/bleu/vert.

Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je puisse faire avant d'en racheter un autre.. ?

Merci bcp,
Sébastien
Pierre
Messages : 40
Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)

Re: Marche forcée en permancence

Message par Pierre »

Bonsoir monsieur
Avez-vous contacté Mr Max Guicheney qui est le fabricant vendeur du routeur Arsun B1 ? Société Positive Sun... Dans l'attente de votre retour. Cordialement. Pierre
Seb74
Messages : 5
Enregistré le : 28 févr. 2025, 10:20
Votre département : 74
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Non

Re: Marche forcée en permancence

Message par Seb74 »

Bonsoir,

oui j'ai laissé un message via le formulaire de contact mais sans retour pour l'instant.
Je vais essayer par email.

Merci,
Sébastien
Pierre
Messages : 40
Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)

Re: Marche forcée en permancence

Message par Pierre »

Bonsoir ok j'attends votre retour.
Cordialement.
Pierre
theo41
Messages : 1
Enregistré le : 02 nov. 2025, 12:52
Votre département : seine saint denis
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Non

Re: Marche forcée en permancence

Message par theo41 »

Ça ressemble surtout à un mode forcé qui est resté bloqué côté logique interne. Si la réinit classique ne fait rien et que les LED clignotent comme ça, j’pense que c’est pas juste un souci de câblage. À part une coupure complète assez longue et refaire la procédure à la lettre, y a pas grand-chose à faire soi-même. Le mieux reste vraiment le retour fabricant, lui seul peut dire si c’est récupérable ou non.
Pierre
Messages : 40
Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)

Re: Marche forcée en permancence

Message par Pierre »

Bonsoir
Oui vraiment le seul à pouvoir cerner la problématique sera Max Guicheney en voyant une vidéo du routeur. Selon le problème il interviendra immédiatement. Bonne soirée à vous. Cordialement. Pierre
Seb74
Messages : 5
Enregistré le : 28 févr. 2025, 10:20
Votre département : 74
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Non

Re: Marche forcée en permancence

Message par Seb74 »

Ok merci pour vos retours; je n’ai pas encore eu de réponse de sa part via email ou formulaire, je vais essayer d’appeler.
Pierre
Messages : 40
Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)

Re: Marche forcée en permancence

Message par Pierre »

Bonjour
Pourriez vous me contacter SVP au 0770269546 merci
svquik
Messages : 1
Enregistré le : 05 févr. 2026, 17:36
Votre département : 72
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Non

Re: Marche forcée en permancence

Message par svquik »

bonjour votre probleme a t il etait resolu et comment svp
Pierre33
Messages : 8
Enregistré le : 02 juin 2025, 20:53
Votre département : Gironde
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies compatible toutes batteries Continu HT et BT, Alternatif (B4AC)
Batteries : Non

Re: Marche forcée en permancence

Message par Pierre33 »

Bonjour.
J'ai eu exactement le même soucis et j'ai du racheté un nouveau Arsun 1 voie. Mais je n'ose plus rebrancher H1 et H2!! En effet, il est peut-être possible que en sortie du relais heures-creuses/heures/pleine rail DIN d'origine (qui a 20 ans) , bien que mécanique, il se promène des courants induits par proximité dans l'armoire électrique? Donc par sécurité, je vais acheter un tout petit relais mécanique tout simple (220V/sortie = contacts mécaniques) que je vais placer dans la boite du Arsun pour faire interface entre le relais initial HC/HP de l'armoire électrique et mes deux entrées H1 H2. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment l'avez-vous résolu? Merci de vos infos, Pierre..
Répondre