Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
Cote_de_boeuf
Messages : 2
Enregistré le : 18 déc. 2025, 19:59
Votre département : 35
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par Cote_de_boeuf »

Hello,
avant hier j'ai une notification sur HA du détecteur de fumée au dessus de mon armoire électrique.

La camera ne me permet pas d'identifier un problème. Néanmoins je n'ai plus accès à mon ARSUN.

En rentrant, je constate que la barrette de l'arsun a complètement cramé ! on dirait que certain composant ont bien chauffé.

bizarrement quand cela c'est produit j'étais en injection entre 200 et 300W

Avez vous un retour d'expérience a se sujet, il est vrai que la barrette est visuellement légère. néanmoins j'avais passé la camera thermique a plusieurs reprise en pleine charge sans déceler de température problématique. Les serrage dur bornier était bon

Image
Image
Pierre
Messages : 40
Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)

Re: Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par Pierre »

Bonsoir monsieur
Veuillez contacter Mr Roland Vidal de la société Détournesun qui est le fabricant vendeur du routeur 1 voie Standard le plus rapidement possible afin de trouver la cause de ce problème. Cordialement.
Pierre
Dufilo
Messages : 5
Enregistré le : 25 mai 2025, 13:44
Votre département : 71
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par Dufilo »

Bonjour Monsieur Cote_de_boeuf,
En essayant de réparer ma carte pour une autre raison (voir la discussion « Entrée contact H1-H2 détruite »), voici ce que j’ai constaté :
un strap n’était pas soudé à l’une de ses extrémités.
Dans votre cas, le fil assurant un contact partiel a chauffé, puis a charbonné, ce qui a augmenté la résistance de contact avant de se consumer complètement. CQFD.
Combien de temps votre Arsun a-t-il fonctionné ?
Cordialement.
Fichiers joints
20250416_092952.jpg
20250416_092952.jpg (200.22 Kio) Vu 708 fois
20250416_093025.jpg
20250416_093025.jpg (234.91 Kio) Vu 708 fois
Modifié en dernier par Dufilo le 19 janv. 2026, 18:00, modifié 1 fois.
Cote_de_boeuf
Messages : 2
Enregistré le : 18 déc. 2025, 19:59
Votre département : 35
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par Cote_de_boeuf »

Bonjour à Tous,

j'ai donc bien contacté Roland Vidal de la société Détournesun pour prendre des informations.

J'ai envoyé mon ARsun par la suite à DETOURNESUN pour inspection et réparation.

Il en ressort que cette chauffe soit du à un mauvais serrage du bornier.....

Détournesun m'a donc proposer une réparation pour remplacer les bornier, porte fusible ainsi que le bouton. Toujours moins cher qu'une nouvelle unité.

Merci pour la réactivité de Roland Vidal de la société Détournesun et son intervention.

Soyez vigilant a vos serrages de bornier même si l'installation est en fonction depuis un certain temps.....
R2D1
Messages : 7
Enregistré le : 07 mai 2025, 10:57
Votre département : Morbihan
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Pas de routeur
Batteries : Non

Re: Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par R2D1 »

Bonsoir,
J ai eu le même probleme voir mon post d aujourd hui et je suis certain du serrage car j ai vérifié plusieurs fois avant cet incident.
Je pense qu il y a une serieuse amélioration du bornier a effectuer avant accident.
Cdt
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par Arsun »

Bonjour,
Ce problème vient le plus souvent non pas du serrage, mais de l'insertion du fil sous la lame qui serre le fil dans le bornier Image
DetourneSun
Messages : 11
Enregistré le : 19 mai 2025, 16:30
Votre département : 81
Professionnel? : Oui
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par DetourneSun »

Il faut vraiment s'assurer de la bonne position du câble.
Des routeurs fonctionnent depuis plus de 4 ans et tout est correct. je peux vous assurer que même si vous n'avez pas placé le fil au bon endroit le routeur peu fonctionner des mois mais cela charbonne et obligatoirement fini par chauffer.
A chaque retour des routeurs concernés et après analyse avec le microscope électronique il s'avère que cela vient bien de là.
Soyer donc vigilant en tirant sur le câble pour vérifier sa tenue.
Attention aussi, si le câble est bien positionné mais que vous foirez la vis du bornier, la pression exercée sur le câble n'est plus assez forte. Donc charbonnage.
Veuillez être vigilant.
Le bornier est bien dimensionné et accepte du 2.5 sans problème.
Ludovic
Messages : 8
Enregistré le : 07 mai 2025, 09:14
Votre département : 27
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par Ludovic »

Dufilo a écrit : 04 janv. 2026, 14:41 Bonjour Monsieur Cote_de_boeuf,
En essayant de réparer ma carte pour une autre raison (voir la discussion « Entrée contact H1-H2 détruite »), voici ce que j’ai constaté :
un strap n’était pas soudé à l’une de ses extrémités.
Dans votre cas, le fil assurant un contact partiel a chauffé, puis a charbonné, ce qui a augmenté la résistance de contact avant de se consumer complètement. CQFD.
Combien de temps votre Arsun a-t-il fonctionné ?
Cordialement.
Bonjour à tous.
Messieurs les professionnels, avez vous un commentaire sur cette réponse ?
Pierre
Messages : 40
Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : 3 à 6 kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)

Re: Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par Pierre »

Monsieur bonsoir
Concernant le problème du bornier qui a fondu le problème a été évoqué et je pense qu'il a été réglé par le fabricant vendeur Mr Roland Vidal (Société Détournesun). Pour le problème du strap non soudé. Il est clairement dû à un défaut de fabrication qui rentre dans le cadre de la garantie et doit être pris en charge par la société Détournesun puisqu'il s'agit aussi d'un routeur 1Voie M1. Nombreux sont les routeurs qui fonctionnent parfaitement et sans problème depuis bien 6 ans. En souhaitant son retour sur le forum à ce sujet. Cordialement.
Pierre
DetourneSun
Messages : 11
Enregistré le : 19 mai 2025, 16:30
Votre département : 81
Professionnel? : Oui
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Onduleur réseau
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Ca sent le brulé ! retour d'experience ? attention a vous

Message par DetourneSun »

Le fils non soudé est sans aucun doute un oubli de notre service. Des milliers de routeurs ont été vendu et c'est bien la première fois. D'autant plus que lors du passage au banc le routeur fonctionne quand même.
Celui ci nous a été déjà retourné.
Le message est passé pour une vigilance accrue.
A savoir qu'il ne faut pas démonter soit même le routeur pour éviter des dégâts sachant qu'il est garantie.
N'hésitez pas à nous contacter au 0788430386 ou par mail detournesun@gmail.com
Répondre