Bonjour,
Je possède un routeur ARSUN depuis juillet 2024, j'ai connecté les bornes H1/H2 à mon contacteur en cas d'ensoleillement insuffisant. Depuis l'installation jusqu'à janvier dernier, fonctionnement RAS, mais dernièrement le contact HC/HP n'est plus prise en compte, j'ai vérifié qu'on avait bien le contact aux heures creuses et l'arrivée du signal jusqu'au routeur, aucune anomalie côté LED sur le routeur (reste en vert). La détection du surplus de production d'énergie reste opérationnelle et alimente bien le chauffe eau.
Cependant la prise en compte du contact HC/HP ne fonctionne plus.
Aucun retour de la part de PositiveSun à ce sujet.
Merci de votre support
Cordialement
Maxime
Je possède un routeur ARSUN depuis juillet 2024, j'ai connecté les bornes H1/H2 à mon contacteur en cas d'ensoleillement insuffisant. Depuis l'installation jusqu'à janvier dernier, fonctionnement RAS, mais dernièrement le contact HC/HP n'est plus prise en compte, j'ai vérifié qu'on avait bien le contact aux heures creuses et l'arrivée du signal jusqu'au routeur, aucune anomalie côté LED sur le routeur (reste en vert). La détection du surplus de production d'énergie reste opérationnelle et alimente bien le chauffe eau.
Cependant la prise en compte du contact HC/HP ne fonctionne plus.
Aucun retour de la part de PositiveSun à ce sujet.
Merci de votre support
Cordialement
Maxime
-
Pierre
- Messages : 40
- Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
Re: Contact HC/HP non fonctionnel
Bonjour monsieur
J'ai demandé à Monsieur Guicheney de Positivesun de revenir vers vous.
Cordialement. Pierre
J'ai demandé à Monsieur Guicheney de Positivesun de revenir vers vous.
Cordialement. Pierre
Re: Contact HC/HP non fonctionnel
Bonsoir,
Essayez de relier h1 à h2 et regardez si la marche forcée fonctionne.
Essayez de relier h1 à h2 et regardez si la marche forcée fonctionne.
-
maxime
- Messages : 2
- Enregistré le : 03 mars 2025, 10:04
- Votre département : 45
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
- Batteries : Non
Re: Contact HC/HP non fonctionnel
Bonjour
Merci pour vos retours.
J'avais effectivement fait le test de connecter H1 et H2 en direct, mais sans succès
Cordialement
Maxime
Merci pour vos retours.
J'avais effectivement fait le test de connecter H1 et H2 en direct, mais sans succès
Cordialement
Maxime
-
Max
- Messages : 6
- Enregistré le : 25 nov. 2024, 16:21
- Professionnel? : Oui
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Onduleur hybride
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Re: Contact HC/HP non fonctionnel
Bonjour,
Merci de me contacter par téléphone au 07 75 76 88 98
Max de Positive Sun
Merci de me contacter par téléphone au 07 75 76 88 98
Max de Positive Sun
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Contact HC/HP non fonctionnel
Bonjour,
Si le fait de connecter H1 et H2 en direct ne déclenche pas le mode Heures Creuses / Heures Pleines, il est peut-être judicieux de tester l’optocoupleur EL357NB.
Celui-ci a pour fonction de faire l’interface entre le bornier H1-H2 et le microcontrôleur, tout en assurant l’isolement de la carte.
Pour tester l’optocoupleur :
1. Régler votre multimètre en mode mesure de tension continue, calibre 10 volts (par exemple).
2. Placez la pointe de touche noire (COM) de votre multimètre sur le bornier H1 (il s'agit de la masse).
3. Placez la pointe de touche rouge sur la broche 4 de l’optocoupleur (voir photo).
Deux cas possibles :
• H1 et H2 ne sont pas reliés : vous devez mesurer environ 5 V.
• H1 et H2 sont reliés : vous devez mesurer environ 0 V.
Si vous restez à 5 V même quand H1 et H2 sont reliés, l’optocoupleur est probablement HS.
Si le fait de connecter H1 et H2 en direct ne déclenche pas le mode Heures Creuses / Heures Pleines, il est peut-être judicieux de tester l’optocoupleur EL357NB.
Celui-ci a pour fonction de faire l’interface entre le bornier H1-H2 et le microcontrôleur, tout en assurant l’isolement de la carte.
Pour tester l’optocoupleur :
1. Régler votre multimètre en mode mesure de tension continue, calibre 10 volts (par exemple).
2. Placez la pointe de touche noire (COM) de votre multimètre sur le bornier H1 (il s'agit de la masse).
3. Placez la pointe de touche rouge sur la broche 4 de l’optocoupleur (voir photo).
Deux cas possibles :
• H1 et H2 ne sont pas reliés : vous devez mesurer environ 5 V.
• H1 et H2 sont reliés : vous devez mesurer environ 0 V.
-
Bacaoule
- Messages : 1
- Enregistré le : 09 mai 2025, 07:21
- Votre département : 02
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
- Batteries : Non
Re: Contact HC/HP non fonctionnel
Bonjour,
Je suis exactement dans la même situation que Maxime.
J'ai reçu mon Arsun B1 cette semaine et l'ai installé hier selon le schéma joint en photo.
Tout fonctionne parfaitement bien sauf le H1 H2 activé par le Shelly EM.
Je suis obligé de mettre la marche forcée avec le mode BOOST le soir après 22H (Tempo HC/HP)
J'ai essayé de contacter le SAV de POSITIVESUN au numéro de téléphone indiqué mais pas de retour à ce jour.
Je ne sais plus à quel saint me vouer....
Je suis exactement dans la même situation que Maxime.
J'ai reçu mon Arsun B1 cette semaine et l'ai installé hier selon le schéma joint en photo.
Tout fonctionne parfaitement bien sauf le H1 H2 activé par le Shelly EM.
Je suis obligé de mettre la marche forcée avec le mode BOOST le soir après 22H (Tempo HC/HP)
J'ai essayé de contacter le SAV de POSITIVESUN au numéro de téléphone indiqué mais pas de retour à ce jour.
Je ne sais plus à quel saint me vouer....
-
Pierre
- Messages : 40
- Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
Re: Contact HC/HP non fonctionnel
Bonjour Mr Guicheney étant absent il vous vous contactera la semaine prochaine. Cordialement. Pierre
-
loic
- Messages : 1
- Enregistré le : 09 janv. 2026, 06:47
- Votre département : 29
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Contact HC/HP non fonctionnel
Bonjour
Je suis dans la même situation
J’ai connecté H1 et H2 ensemble mais la diode reste verte
Je suis dans la même situation
J’ai connecté H1 et H2 ensemble mais la diode reste verte
-
Pierre
- Messages : 40
- Enregistré le : 24 nov. 2024, 16:50
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
Re: Contact HC/HP non fonctionnel
Bonsoir monsieur
Avez-vous contacter Mr Roland Vidal de la société Détournesun qui est le fabricant vendeur du routeur 1 voie M1 afin de détecter le problème ? 0788430386
Cordialement
Pierre
Avez-vous contacter Mr Roland Vidal de la société Détournesun qui est le fabricant vendeur du routeur 1 voie M1 afin de détecter le problème ? 0788430386
Cordialement
Pierre