Arsun vs batterie Marstek venus
Modérateur : Lionel Bedos
-
Marvin
- Messages : 13
- Enregistré le : 24 août 2025, 09:59
- Votre département : Nord
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
- Batteries : Oui
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
Mais quand je coupe ma batterie, l'arsun chauffe bien mon ballon avec le surplus
-
Lionel Bedos
- Messages : 39
- Enregistré le : 25 nov. 2024, 16:30
- Professionnel? : Oui
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies dissipateur (M4d)
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
Pour éviter tout conflit entre le routeur et la batterie Marstek, l'astuce de la VMC reste un bricolage imprécis qui ne réglera pas le problème de fond. Je vous conseille vivement d'ajouter une sonde de mesure dédiée spécifiquement au fil de la batterie afin d'isoler les deux flux. Sans cette sonde, l'Arsun risque de considérer la décharge de la batterie comme du surplus solaire et va donc la vider inutilement pour chauffer votre eau. C'est l'ajout de cette sonde batterie qui garantira la priorité au chauffe-eau et une recharge intelligente de votre stockage sans interférence
-
Marvin
- Messages : 13
- Enregistré le : 24 août 2025, 09:59
- Votre département : Nord
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
- Batteries : Oui
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
Bonjour,
De base, Je m'étais fait une raison à la charge de la batterie avant le ballon d'eau (j'ai bien la pince CT02 branchée autour du fil de la batterie qui empêche de pomper dans la batterie)
Après le temps est passé et je n'ai plus eu le temps de me plonger dedans pour inverser
La maintenant que les beaux jours arrivent, je commence à avoir ma batterie pleine chaque jour à 13H, l'arsun voit un surplus, ma batterie est pleine, rien ne se passe...je donne mon surplus à enedis gratuitement...
Mais bon si je pouvais repartir sur de bonne base ça serait bien "chauffe ballon puis batterie" et un fonctionnement des 2 correctement
Qu'est ce qui peut bloquer le démarrage de l'arsun ? Car quand je coupe ma batterie, l'arsun chauffe mon ballon avec le surplus mais avec une batterie pleine, rien ne se passe..
Merci d'avance pour votre aide, car j'ai investit dans l'arsun 4 voies pour la batterie AC ( alors que j'avais de base le 2 voie qui reste maintenant dans un tiroir, ça fait chere l'investissement pour pas beaucoup de résultat vs l'arsun 2 voies ...)
De base, Je m'étais fait une raison à la charge de la batterie avant le ballon d'eau (j'ai bien la pince CT02 branchée autour du fil de la batterie qui empêche de pomper dans la batterie)
Après le temps est passé et je n'ai plus eu le temps de me plonger dedans pour inverser
La maintenant que les beaux jours arrivent, je commence à avoir ma batterie pleine chaque jour à 13H, l'arsun voit un surplus, ma batterie est pleine, rien ne se passe...je donne mon surplus à enedis gratuitement...
Mais bon si je pouvais repartir sur de bonne base ça serait bien "chauffe ballon puis batterie" et un fonctionnement des 2 correctement
Qu'est ce qui peut bloquer le démarrage de l'arsun ? Car quand je coupe ma batterie, l'arsun chauffe mon ballon avec le surplus mais avec une batterie pleine, rien ne se passe..
Merci d'avance pour votre aide, car j'ai investit dans l'arsun 4 voies pour la batterie AC ( alors que j'avais de base le 2 voie qui reste maintenant dans un tiroir, ça fait chere l'investissement pour pas beaucoup de résultat vs l'arsun 2 voies ...)
-
Lionel Bedos
- Messages : 39
- Enregistré le : 25 nov. 2024, 16:30
- Professionnel? : Oui
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies dissipateur (M4d)
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
Bonjour, après analyse de votre installation, il est indispensable de conserver la sonde CT02 (pince batterie) branchée et fonctionnelle sur votre Arsun 4 voies. Si nous la retirons, le routeur risquerait de vider votre batterie dans le chauffe-eau dès que le soleil baisse ou que la batterie prend le relais, car il ne saurait plus faire la différence entre le surplus solaire et l'énergie de la batterie. Le blocage actuel vient du fait que l'Arsun ne reçoit aucune information cohérente de cette sonde (valeur à 0W), ce qui paralyse la distribution du surplus vers le ballon par sécurité. Pour débloquer la situation sans risquer de vider votre batterie, merci de vérifier que la pince CT02 est bien clipsée uniquement sur le fil de phase de la batterie et que la prise jack est enfoncée à fond dans le boîtier. Si l'affichage de la pince 2 reste à zéro sur l'écran alors que la batterie est active, il est probable que la sonde soit défaillante ou mal positionnée. Une fois que l'Arsun verra à nouveau le flux de la batterie, nous pourrons paramétrer la priorité pour que le surplus solaire chauffe votre ballon en premier tout en protégeant votre stock d'énergie.
Cordialement
Cordialement
-
Marvin
- Messages : 13
- Enregistré le : 24 août 2025, 09:59
- Votre département : Nord
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
- Batteries : Oui
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
Bonjour,
Merci pour le retour, en effet c'était ma pince CT02 qui s'était déclipsé
. Les deux refonctionnent ensemble. En revanche je ne suis pas branché sur la phase car c'est une batterie AC plug and play, ma pince englobe le fil complètement
Reste plus qu'à prioriser le ballon avant la batterie, vous avez une piste ?
Merci pour le retour, en effet c'était ma pince CT02 qui s'était déclipsé
Reste plus qu'à prioriser le ballon avant la batterie, vous avez une piste ?
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
Bonjour
Il vous faut soit enlever une partie de la gaine du câble venant de la batterie, soit sur une petite rallonge si vous ne voulez pas abîmer votre câble, afin de clipser uniquement sur la phase.
Il vous faut soit enlever une partie de la gaine du câble venant de la batterie, soit sur une petite rallonge si vous ne voulez pas abîmer votre câble, afin de clipser uniquement sur la phase.
-
Marvin
- Messages : 13
- Enregistré le : 24 août 2025, 09:59
- Votre département : Nord
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
- Batteries : Oui
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
Bonjour,
J'ai pu mettre sur la phase de la prise ou était branché la batterie (pour l'occasion j'avais déporté une prise libre d'accès)
Dans ce cas là mon ballon chauffe bien en premier, cependant ma batterie charge légèrement mon ballon quelques fois (50W), ça je pense que c'est normal ?(Le temps de transiter)
J'ai pu mettre sur la phase de la prise ou était branché la batterie (pour l'occasion j'avais déporté une prise libre d'accès)
Dans ce cas là mon ballon chauffe bien en premier, cependant ma batterie charge légèrement mon ballon quelques fois (50W), ça je pense que c'est normal ?(Le temps de transiter)
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
Oui c'est normal, le temps que les appareils se synchronisent, et maintenir une petite charge à la batterie pour éviter qu'elle ne s'use trop vite.
-
Marvin
- Messages : 13
- Enregistré le : 24 août 2025, 09:59
- Votre département : Nord
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
- Batteries : Oui
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
La ballon a puisé finalement que lors du basculement, maintenant il y a une charge régulière de la batterie (entre 40 à 80W)
Merci pour le support, je vais voir ce soir quand il n'y aura plus de solaire pour voir si tout va bien
Merci pour le support, je vais voir ce soir quand il n'y aura plus de solaire pour voir si tout va bien
-
Marvin
- Messages : 13
- Enregistré le : 24 août 2025, 09:59
- Votre département : Nord
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
- Batteries : Oui
Re: Arsun vs batterie Marstek venus
Bonjour,
Petit retour, tout va bien, merci pour le coup de main
Actuellement chaque jour (tout du moins les mois les moins ensoleillés), je coupe la batterie à l'aide d'une prise connectée de 22h00 à 06h00 (heure creuse), est ce une bonne pratique ?
Autre point, dois je la couper éventuellement les jours ou j'ai seulement assez de solaire pour mon ballon? Ou ce n'est pas bien pour la batterie ?
L'objectif est de préserver un max la batterie
Ou alors dois je me dire qu'il faut que je priorise la batterie au lieu du ballon d'eau l'hiver?
Merci d'avance
Petit retour, tout va bien, merci pour le coup de main
Actuellement chaque jour (tout du moins les mois les moins ensoleillés), je coupe la batterie à l'aide d'une prise connectée de 22h00 à 06h00 (heure creuse), est ce une bonne pratique ?
Autre point, dois je la couper éventuellement les jours ou j'ai seulement assez de solaire pour mon ballon? Ou ce n'est pas bien pour la batterie ?
L'objectif est de préserver un max la batterie
Ou alors dois je me dire qu'il faut que je priorise la batterie au lieu du ballon d'eau l'hiver?
Merci d'avance