Bonjour
Dans la possibilité de modif de la carte électronique d'un chauffe eau (Disj 2A + Relais 20A 2NO)
Quelle est la section des fils branchés en A1 et A2 du relais 20A 2NO allant à la modif des résistances sur la carte du Chauffe eau svp ? 2.5 logiquement ? Merci.
Section fils ?
Re: Section fils ?
Bonjour
Vous pouvez mettre du 1,5 mm2 c'est largement suffisant puisque ne passe que le courant nécessaire à l'activation du relais.
Et vous devez remplacer le disjoncteur d'alimentation de la carte électronique pour un 2A. Le disjoncteur d'origine est normalement un 20A puisqu'il alimentait la carte et la résistance du cumulus.
Vous pouvez mettre du 1,5 mm2 c'est largement suffisant puisque ne passe que le courant nécessaire à l'activation du relais.
Et vous devez remplacer le disjoncteur d'alimentation de la carte électronique pour un 2A. Le disjoncteur d'origine est normalement un 20A puisqu'il alimentait la carte et la résistance du cumulus.
-