Page 1 sur 1

Aide connexion vieux tableau

Posté : 07 mai 2025, 14:10
par R2D1
Bonjour,
Avant achat, j'aimerais savoir si vous pouvez me donner quelques conseils sur la connexion à mon tableau, je vais supprimer le contacteur heure pleine/creuse (encadré orange).
Voici mes questions :
1-Pour relier la terre, peut-on mettre directement les 2 cables dans la prise T de l'Arcosun ? Donc celui du ballon + celui du tableau dans la même borne ou faut-il un domino?

2-Pour la sonde, Pouvez-vous m'indiquer si l'un des 3 câbles dans l'encadré bleu ferait l'affaire, car je n'ai pas d'autre accès à la phase. Est-ce que le 2 autres câbles produiront des interférences sur les mesures? Savez-vous de quel cable est la phase à mesurer, il s'agit car difficile de voir exactement où ils vont.

Merci bcp pour votre aide
Bonne journée,
tableau
tableau
tableau.jpg (75.85 Kio) Vu 3149 fois

Re: Aide connexion vieux tableau

Posté : 07 mai 2025, 21:20
par Arsun
Bonsoir
Pour la terre, vous laissez celle du chauffe-eau branchée où elle se trouve et vous amenez un fil de terre du bornier terre à l'Arsun(T). Ainsi que les câbles bleu et rouge allant au cumulus (N et S) et les 2 fils sortant du disjoncteur chauffe-eau (Ph et N)
Pour la sonde il faut la clipser sur l'arrivée générale qui vient de votre disjoncteur général à votre tableau. Elle doit forcément être visible quelque part dans le tableau. Ce câble est beaucoup plus gros que les autres et de couleur rouge (parfois noir). Donc sans doute pas l'un des 3 que lon voit.
Les câbles autour ne perturbent pas les mesures.

Re: Aide connexion vieux tableau

Posté : 09 mai 2025, 15:56
par R2D1
Merci pour votre réponse rapide

Je ne vois pas ou est le lien pour acheter le produit sur votre site?
:?

Re: Aide connexion vieux tableau

Posté : 09 mai 2025, 17:58
par R2D1
En fait desolé, mais j ai oublié de preciser que j ai 2 tableaux
1-celui avec le chauffe-eau (au dessus du dijoncteur géneral)
2-celui avec les Panneaux solaires (arrive avec le cable noir)
Le probleme c est que les phases de 2 panneaux arrivent derriere
Le boitier dijoncteur general qui est scellé.
Comment faire selon vous?
20250509_195136.jpg
20250509_195136.jpg (88.6 Kio) Vu 3136 fois
Merci encore

Re: Aide connexion vieux tableau

Posté : 10 mai 2025, 17:08
par Arsun
Bonjour
Sur arsun-concept page principale vous avez de gros boutons bleus "fabricant 1 voie" "fabricant 2 voies". .. vous cliquez et aurez le site de chaque fabricant.
Pour votre tableau, vous coupez le disjoncteur et dévissez les 2 vis plastique du bas pour avoir accès aux fils.