Bonjour. J' installé il y a quelques mois un arsun 2 voies. La 1 sur un cumulus qui fonctionne très bien et je voulais utiliser la 2ieme voie pour ballon tampon de ma chaudière bois.
J'ai une installation solaire de 2.5kw et je compte peut être ajouter 2 panneaux pour arriver à 3.5.
Le souci c'est que mon ballon fait 4.5kw.
En utilisation normale de toute façon je n'aurai pas la puissance max du ballon ni la puissance limite de 3kw de l'arsun, mais ça je m'en fous.
Par contre en marche forcée est ce que l'arsun n'enverra que 3kw ou alors il passera quand même 4.5 au risque que cela devienne dangereux pour le matériel de l'arsun?


Et autre question.
Avec un Shelly j'aimerais commander mon cumulus lors des journées sans soleil. Au lieu d'appuyer sur le bouton.
Mais j' ai crû voir qu'avec le 2 voies ça lance automatiquement les 2 voies en même temps ?

Merci bien

Re: 2ieme voie ballon tampon + de 3000w

Posté : 14 mai 2025, 20:55
par Arsun
Bonjour
Vous ne pouvez pas brancher une résistance de plus de 3kw sur la sortie 2.
Vous pouvez désactiver 1 ou 2 des 3 résistances que doit comporter votre ballon tampon.
Pour le shelly, prenez un modèle à contact sec ou le module vendu par Sunequip qui a la même dimension qu'un contacteur.
Vous pouvez choisir selon la position du cavalier si vous voulez activer sortie 1 seule ou les 2. Voir notice page 2.