ARSUN ET CONTACTEUR JOUR NUIT

Posté : 18 mai 2025, 16:31
par jeanfi14
bonjour à tous,
Je viens de brancher mon routeur ARSUN en suivant le manuel d'installation... La led passe rapidement du rouge au vert signifiant que tout est en ordre. Apres avoir réactivé la production solaire, la led passe directement au bleu!! Je me dis youpi, ma production non consommée est routée vers le ballon!! Sauf que lorsque je regarde les voyants du ballon ,ni l'alimentation, ni les résistances ne sont allumées... :x
Je me penche donc vers le contacteur ATLANTIC JOUR/NUIT; Il faut qu'il soit en marche forcée pour pouvoir allumer l'alimentation du chauffe eau!!! En fait, il agit comme un coupe circuit qui est ouvert en journée donc le courant ne passe pas et fermé pendant mes heures creuses (22:50 _06:50).
Quel est selon vous la meilleure des stratégies : Dois-je le laisser en marche forcée toute la journée sachant qu'il ne chauffe pas les resistances quand l'eau est à température? ou dois-je faire une modif sur le contacteur....

MERCI POUR VOS CONSEILS
JEANFI

Re: ARSUN ET CONTACTEUR JOUR NUIT

Posté : 18 mai 2025, 19:32
par Arsun
Bonjour
Si je comprends bien votre routeur ne chauffe pas l'eau. Si vous avez bien branché votre cumulus sur le routeur et que l'eau nest pas chaude il doit chauffer lors de production solaire.
Vous pouvez vérifier en appuyant sur le bouton de marche forcée.
Si ce n'est pas le cas vérifiez vos branchements et la sonde puis contactez le fabricant vendeur.
Pour votre contacteur : il ne doit pas être relié à H1 H2 tant que votre routeur ne fonctionne pas.
Quand il fonctionnera, il faudra retirer les 4 fils sur 1, 2,3,4 du contacteur et relier 1 et 2 à H1 et H2.

Re: ARSUN ET CONTACTEUR JOUR NUIT

Posté : 19 mai 2025, 06:32
par jeanfi14
Arsun a écrit : 18 mai 2025, 19:32 Bonjour
Si je comprends bien votre routeur ne chauffe pas l'eau. Si vous avez bien branché votre cumulus sur le routeur et que l'eau nest pas chaude il doit chauffer lors de production solaire.
Vous pouvez vérifier en appuyant sur le bouton de marche forcée.
Si ce n'est pas le cas vérifiez vos branchements et la sonde puis contactez le fabricant vendeur.
Pour votre contacteur : il ne doit pas être relié à H1 H2 tant que votre routeur ne fonctionne pas.
Quand il fonctionnera, il faudra retirer les 4 fils sur 1, 2,3,4 du contacteur et relier 1 et 2 à H1 et H2.
Bonjour et merci pour votre réponse :
Si, le routeur chauffe bien le cumulus, seulement qd le contacteur Atlantic est en marche forcée. Pas besoin de mettre la marche forcée sur l'arsun.
Je n'ai pas relié le H1H2 sur le routeur et j'ai laissé la TIC du LINKY sur les fil 1 et 2 du contacteur ATLANTIC
qd vous dites : "Quand il fonctionnera, il faudra retirer les 4 fils sur 1, 2,3,4 du contacteur et relier 1 et 2 à H1 et H2."
il faut donc retirer tous les fils sur le haut du contacteur??
merci à vous
JPM

Re: ARSUN ET CONTACTEUR JOUR NUIT

Posté : 19 mai 2025, 11:56
par Arsun
Oui je pense : regardez si ceci correspond à votre montage ce n'est pas bon: viewtopic.php?t=21