Page 1 sur 1

Voyant rouge clignotant

Posté : 30 mai 2025, 21:24
par Benjaminv
Bonjour,

En fin d’après midi j’ai tenté une installation de mon Arsun, rien de bien compliqué en soit cependant j’ai un voyant rouge qui clignote 3 fois avant de rester fixe.
Malgré la lecture de la documentation je ne suis pas certain de comprendre l’erreur en question.

Voici le détail de l’installation :
- J’ai installé le routeur de façon classique, sans contacteur jour/nuit pour le moment comme indiqué dans la notice.
- Ma sonde est bien à la sortie de la phase de mon disjoncteur principal.
- Ma production photovoltaïque est coupée ainsi que mes différentiels hormis celui du chauffe eau.
- Seul le disjoncteur du chauffe eau est enclenché afin de calibrer la sonde.
- Quand je remet le courant, l’Arsun clignote 3 fois rouge puis reste en rouge fixe.

Je précise que :
- mon chauffe eau s’est déclenché hier soir en heure creuse puis il y a eu de la consommation d’eau chaude avant l’installation de l’Arsun
- j’ai testé la sonde dans les 2 sens
- je n’ai pas tenté le reset

Pouvez vous m’aider à solutionner le problème ?

Merci

Re: Voyant rouge clignotant

Posté : 31 mai 2025, 11:00
par Arsun
Bonjour
Lors de l'initialisation il faut une conso de la maison supérieure à 100W chauffe-eau non compris.
Si vous avez coupé tous les disjoncteurs sauf le chauffe-eau le routeur ne peut pas déterminer le sens du courant.
D'autre part vérifiez que votre cumulus n'a pas de thermostat électronique
Réinitialisez après avoir suivi les 3 consignes indiquées sur la notice.

Re: Voyant rouge clignotant

Posté : 31 mai 2025, 12:18
par Benjaminv
Merci pour votre réponse ;)

Je vais réitérer l’installation en laissant tous mes différentiels enclenchés vu que mon talon de consommation est à environ 200w.

Le chauffe eau (ACA 200 VERT 555 STEA MO) dispose bien d’un thermostat mécanique vu que celui ci est équipé d’un thermostat à canne TMS.

Je reviens vers vous rapidement




ÉDIT : Ça marche parfaitement, merci !