Page 1 sur 1

compatibilité routeur avec contacteur sur horloge

Posté : 30 nov. 2024, 12:29
par Wallas87
Bonjour,
J'envisage d'acheter un routeur Arsun pour envoyer le surplus de mes panneaux vers le chauffe eau.
Pour l'instant mon chauffe eau fonctionne avec une horloge qui active le contacteur aux heures creuses (22h30 /6h30).
est ce que le routeur est compatible avec mon installation?
je suis vraiment novice....
merci pour vos réponses

Re: compatibilité routeur avec contacteur sur horloge

Posté : 30 nov. 2024, 16:29
par Arsun
Bonjour
Il faut modifier le câblage de votre contacteur en enlevant les fils sur 1,2,3,4 puis en reliant 1 à H1 et 3 à H2 du routeur (fil fin, inutile de mettre du 2,5 mm2).
Selon les contacteurs ça peut être 1 et 2.
Regarder le schéma sur votre contacteur.

Re: compatibilité routeur avec contacteur sur horloge

Posté : 01 déc. 2024, 07:46
par Wallas87
OK merci.
de cette maniere, si les panneaux ne suffisent pas à chauffer l'eau, il continuera de chauffer à heures creuses?

Re: compatibilité routeur avec contacteur sur horloge

Posté : 01 déc. 2024, 08:44
par Arsun
Il chauffera aux heures que vous programmerez.
Une bonne solution est de programmer 1/2 h avant le coucher du soleil jusqu'à 2h après.
Su l'eau n'a pas assez chauffé la journée ce sera complété le soir.

Re: compatibilité routeur avec contacteur sur horloge

Posté : 16 déc. 2024, 14:34
par anthony
Arsun a écrit : 30 nov. 2024, 16:29 Bonjour
Il faut modifier le câblage de votre contacteur en enlevant les fils sur 1,2,3,4 puis en reliant 1 à H1 et 3 à H2 du routeur (fil fin, inutile de mettre du 2,5 mm2).
bonjour sur la notice c'est ecrit 1 sur h1 et 2 sur h2 du coup comment le cabler sur 2 ou 3 ?

Re: compatibilité routeur avec contacteur sur horloge

Posté : 16 déc. 2024, 16:43
par Arsun
Bonjour
Selon les modèles c'est 1 et 2 ou 1 et 3 .
Il faut mettre h1 sur le haut et h2 sur le bas correspondants (en face l'un de l'autre).
Mais vous pouvez inverser : h1 en bas et h2 en haut.
Il y a le schéma devant ou sur le côté de votre contacteur.
Le plus important est de ne pas brancher sur A1 A2. Et qu'il n'y ait aucun autre fil sur 1,2,3,4 que ceux allant sur h1 h2.
Du coup je l'ajoute a mon premier post.