Connection phase chauffe-eau qui a chauffé

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
SylvainN
Messages : 3
Enregistré le : 08 oct. 2025, 07:37
Votre département : 81
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Connection phase chauffe-eau qui a chauffé

Message par SylvainN »

Bonjour, j’ai mon routeur depuis mars et tout fonctionnait très bien mais en allumant le boost hier soir j’ai senti une odeur de brûlé. Du coup j’ai coupé le disjoncteur et j’ai ouvert le boîtier. J’ai vérifié les premiers temps les serrages des fils et l’écrou du triac. Est ce que c’est déjà arrivé ?
Est ce que c’est réparable ? A première vue on dirait que seulement l’arrivée a fondu mais pas le circuit imprimé.
Pour info, je suis de castres dans le Tarn.

Merci pour votre réponse
Sylvain
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé

Message par Arsun »

Bonjour
Contactez le fabricant de votre appareil qui habite pas loin de chez vous.
Il pourra vous dépanner.
SylvainN
Messages : 3
Enregistré le : 08 oct. 2025, 07:37
Votre département : 81
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé

Message par SylvainN »

Ok. Vous pouvez me donner ces coordonnées svp.
Merci
Duchemin
Messages : 33
Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
Votre département : 86
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé

Message par Duchemin »

Bonjour,

Au verso de la carte électronique, un strap en 2,5 mm² relie l’arrivée de la phase au triac. Une mauvaise soudure à ce niveau, vu l'ampérage, pourrait provoquer les symptômes que vous observez, car elle entraîne un échauffement et une détérioration du contact.
Je vous conseille donc d’inspecter cette zone attentivement et de prendre quelques photos avant de renvoyer le routeur au fabricant.
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé

Message par Arsun »

SylvainN a écrit : 08 oct. 2025, 17:51 Ok. Vous pouvez me donner ces coordonnées svp.
Merci
Lionel vous répond du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
par téléphone au 06 84 65 33 78 ou par e-mail à l’adresse anasunre@gmail.com
SylvainN
Messages : 3
Enregistré le : 08 oct. 2025, 07:37
Votre département : 81
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
Batteries : Non

Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé

Message par SylvainN »

Super, merci pour vos réponses
Répondre