Consommation électrique Chauffe Eau incomplète (1700w vs 2400w)?
Posté : 05 janv. 2026, 09:12
Bonjour à tous,
Je sollicite vos lumières suite à l'installation d'un routeur Arsun 1 voie sur mon chauffe-eau.
La configuration :
Chauffe-eau : Sauter Prodigio 200L (Stéatite).
Puissance nominale : 2400W.
Modification : Remplacement de la carte électronique d'origine (ACI) pour la rendre compatible avec le Arsun (suppression de l'électronique intelligente pour pilotage direct).
Pilotage actuel (Hiver) : En l'absence de surplus solaire suffisant, je force la chauffe via un module Shelly sur le créneau 05h00 - 08h00.
Le problème : Ce matin, l'eau était tiède après 3h de chauffe forcée.
En analysant les courbes de consommation (voir capture jointe), j'ai l'impression que le chauffe-eau ne délivre pas sa pleine puissance.
Mon analyse des chiffres :
Mon "talon" de consommation habituel la nuit est d'environ 400W.
Lors de la chauffe, le pic total monte à environ 2200W - 2400W (parfois moins stable).
Si je soustrais mon talon, la puissance dédiée au chauffe-eau semble osciller entre 1800W et 1900W, au lieu des 2400W théoriques.
Du coup je ne comprends pas pourquoi j'ai une consommation "partielle" par rapport à la puissance totale du chauffe eau. Est ce que le Arsun pourrait provoquer cela ?
Merci et bonne année 2026 !
Je sollicite vos lumières suite à l'installation d'un routeur Arsun 1 voie sur mon chauffe-eau.
La configuration :
Chauffe-eau : Sauter Prodigio 200L (Stéatite).
Puissance nominale : 2400W.
Modification : Remplacement de la carte électronique d'origine (ACI) pour la rendre compatible avec le Arsun (suppression de l'électronique intelligente pour pilotage direct).
Pilotage actuel (Hiver) : En l'absence de surplus solaire suffisant, je force la chauffe via un module Shelly sur le créneau 05h00 - 08h00.
Le problème : Ce matin, l'eau était tiède après 3h de chauffe forcée.
En analysant les courbes de consommation (voir capture jointe), j'ai l'impression que le chauffe-eau ne délivre pas sa pleine puissance.
Mon analyse des chiffres :
Mon "talon" de consommation habituel la nuit est d'environ 400W.
Lors de la chauffe, le pic total monte à environ 2200W - 2400W (parfois moins stable).
Si je soustrais mon talon, la puissance dédiée au chauffe-eau semble osciller entre 1800W et 1900W, au lieu des 2400W théoriques.
Du coup je ne comprends pas pourquoi j'ai une consommation "partielle" par rapport à la puissance totale du chauffe eau. Est ce que le Arsun pourrait provoquer cela ?
Merci et bonne année 2026 !