Tension de sortie

Posté : 24 mars 2026, 18:31
par Jc33
Bonjour à tous
Petite question : Quelle doit être la tension de sortie du routeur ?
Car je rentre avec env 240 v je ne ressort qu'avec 100/130 v vers le cumulus !!!
Autre question : quand je mesure la tension entre la phase d'entrée et la phase de sortie, j'ai quasi 230 volts !!! Normal ???
Je pense avoir un souci, mais impossible d'avoir le SAV !!! 😡😡
Routeur 1 voie sans batterie.
Cordialement.

Re: Tension de sortie

Posté : 24 mars 2026, 22:33
par Pierre
Bonsoir monsieur
Mr Roland Vidal fabricant vendeur du routeur Arsun 1 voie M1 est aussi joignable par mail : detournesun@gmail.com
En marche forcée, vous devez avoir 230V en sortie. Toujours en marche forcée entre la phase d'entrée et la phase de sortie, vous devez n'avoir que quelques Volts. Quand la sortie est inactive (led verte) vous devez avoir 230 V entre phase d'entrée et phase de sortie, si votre CE est en demande (température non atteinte).
Cordialement.
Pierre

Re: Tension de sortie

Posté : 24 mars 2026, 22:39
par Jc33
Merci pour votre réponse. Je vais retester tout ça demain... 👍

Re: Tension de sortie

Posté : 25 mars 2026, 08:30
par Jc33
Je viens de faire les mesures, et c'est celles que vous avez marqué...
Donc on est bon ?
Je ne comprends pas pourquoi, en marche forcée on envoie du 230 , et en surplus, qu'une centaine de volts ....
Une explication ?
Encore merci de m'éclairer.
Très cordialement.

Re: Tension de sortie

Posté : 25 mars 2026, 09:19
par tounaf08
normale, car le surplus est une tension hachurée.
Avec un oscilloscope, on constate que la tension n'est plus vraiment sinusoïdale car elle passe par un TRIAC en sortie pour n'envoyer uniquement le surplus de production.

Re: Tension de sortie

Posté : 25 mars 2026, 09:44
par Jc33
Merci pour votre réponse. Je ne suis pas électricien et je ne comprends pas tout 😁
Sauf que, avant, en pleine production solaire, je ne renvoyais que 150/ 180 watts dans le réseau, le reste partait dans le cumulus (tension ? Aucune idée car jamais mesurée), et une fois la T° atteinte, le surplus partait chez Enedis (normal).
Maintenant, dans la même situation, j'envoie env. 600 watts (soit pratiquement la moitié de ma production solaire) chez Enedis en permanence !!!!
Mon cumulus met beaucoup plus longtemps à chauffer, et je ne sais même pas si il atteint vraiment ça T° !! 🤔🤔
🤷🤷🤷

Re: Tension de sortie

Posté : 26 mars 2026, 16:10
par DetourneSun
Monsieur, les réponses sont exactes.

N'hésitez pas à me contacter. Si je ne répond pas c'est que je suis certainement au téléphone. :roll:
0788430386

Re: Tension de sortie

Posté : 26 mars 2026, 17:51
par Jc33
Bonjour,
Le routeur est reparti chez vous, à votre demande ....
Encore merci pour votre aide.