Bonjour a tous,
J'ai mon arsun 2 voies branché depuis un moment et tout fonctionne bien,
Aujourd'hui je souhaiterais ajouter un plancher chauffant électrique,
Donc il faudrait que le plancher soit prioritaire sur le surplus et ensuite le ballon, jusque là j'y arrive,
Et par contre je souhaiterais que seulement le ballon puisse chauffer la nuit en activant le contact sec,
J'ai un peu relu la notice mais je ne trouve pas ma réponse,
Si l'un d'entre vous pourrait m'expliquer si cest faisable ?
Merci d'avance
Ordre de priorité et contact sec
Modérateur : Lionel Bedos
-
Lionel Bedos
- Messages : 47
- Enregistré le : 25 nov. 2024, 16:30
- Professionnel? : Oui
- Panneaux solaires : 3 à 6 kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 4 voies dissipateur (M4d)
Re: Ordre de priorité et contact sec
Bonjour
Vous voulez brancher le plancher chauffant ?
Si c’est le cas faites bien à attention car le routeur envoie du courant hache ce qui peut griller ou perturber le thermostat du plancher .
Le routeur est vraiment conçu pour des charges purement résistives comme la résistance du ballon d'eau chaude.
Mieux vaut laisser le plancher chauffant sur sa régulation d'origine et réserver l'ARSUN uniquement pour le ballon
Vous voulez brancher le plancher chauffant ?
Si c’est le cas faites bien à attention car le routeur envoie du courant hache ce qui peut griller ou perturber le thermostat du plancher .
Le routeur est vraiment conçu pour des charges purement résistives comme la résistance du ballon d'eau chaude.
Mieux vaut laisser le plancher chauffant sur sa régulation d'origine et réserver l'ARSUN uniquement pour le ballon
Re: Ordre de priorité et contact sec
Pour n'activer que S1 avec le contact sec il faut mettre le cavalier sur S1 (notice page 2).
-
Nicos
- Messages : 3
- Enregistré le : 27 janv. 2026, 11:32
- Votre département : 83
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
- Batteries : Non
Re: Ordre de priorité et contact sec
Lionel Bedos, merci pour ta réponse
C'est un plancher chauffant électrique juste une résistance et le thermostat est mécanique je ne pense pas qu'il y ai de problème ?
Arsun, merci mais je souhaite avoir le plancher sur s1 en priorité avant le ballon, mais par contre je souhaite pour lancer seulement le cumulus sur le contat sec (vu qu'il est en s2 ...)
Donc je pense mettre le cavalier pour lancer s1/s2 en même temps et rajouter une boîtier connecté qui couperas le plancher entre 22h et 6h.
C'est un plancher chauffant électrique juste une résistance et le thermostat est mécanique je ne pense pas qu'il y ai de problème ?
Arsun, merci mais je souhaite avoir le plancher sur s1 en priorité avant le ballon, mais par contre je souhaite pour lancer seulement le cumulus sur le contat sec (vu qu'il est en s2 ...)
Donc je pense mettre le cavalier pour lancer s1/s2 en même temps et rajouter une boîtier connecté qui couperas le plancher entre 22h et 6h.
Re: Ordre de priorité et contact sec
Pourquoi ne pas brancher le cumulus sur S1?
-
Nicos
- Messages : 3
- Enregistré le : 27 janv. 2026, 11:32
- Votre département : 83
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Onduleur réseau
- Avez-vous un routeur? : Arsun 2 voies (B2)
- Batteries : Non
Re: Ordre de priorité et contact sec
Car je veux que ce soit le plancher qui chauffe en priorité et ensuite le ballon en deuxième,