Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 03 janv. 2025, 13:37
par Micus
Bonjour,
Tout d'abord je tiens a vous remercier pour ce forum qui nous permet d'obtenir de précieuses informations sur le routeur Arsun.
J’ai monté un Arsun Triphasé ( acheté chez hilosun) sur mon installation au printemps dernier . J'ai ainsi pû réaliser de belles économies en réinjectant le surplus dans mon cumulus jusqu'à l'arrivée du mauvais temps automnale.
Mon installation est la suivante :
5kwc de panneaux photovoltaïques avec micro onduleur ApSystem triphasé.
Un cumulus Atlantic avec carte ACI modifié selon les préconisations du site Arsun-concept.J'ai ajouté une ligne secondaire et son disjoncteur 2A pour l'alimentation de la carte électronique ainsi qu'un contacteur a proximité du chauffe eau pour alimenter la résistance .
Je précise que le cumulus est installé dans un placard distant d'une dizaine de mètre du tableau électrique et du routeur.
Mais je rencontre tout de même un problème lors de l'utilisation de mon poêle a granule en période de froid. Pendant les phases d'ensoleilement (pas nombreuses en ce moment) lorsque le surplus est routé vers le cumulus et que le poêle est en fonctionnement,les ventilateurs d'extraction fumée et chaleur se coupent et/ou varient anormalement. Si je disjoncte l'alimentation de la carte du cumulus le poêle fonctionne de nouveau normalement.
Je n'ai pas trouvé de solution pour éviter ce phénomène et j'ai peur que la carte de régularisation du poêle ne supporte pas longtemps ces perturbations .
Bonne et heureuse année a tous
Cordialement.,

Re: Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 04 janv. 2025, 18:05
par Arsun
Bonjour,
1 - Vérifiez que Disjoncteur Arsun coupé, votre poêle fonctionne toujours, afin de s'assurer que la ligne du poêle est bien indépendante de celle du routeur.
2 - Si le poêle fonctionne toujours, vérifiez dans quelle situation les ventilateurs dysfonctionnent selon ensoleillement et/ou production solaire : faible routage, routage moyen, routage important, et si en mode boost il y a toujours perturbation.

Re: Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 05 janv. 2025, 13:59
par Micus
Bonjour,
Pour répondre à vos demandes je vais tenter d'être le plus explicite possible.
1-Comme mentionné dans mon précédent message le cumulus est situé a une dizaine de mètres du tableau principal.
le raccordement de l'installation est la suivante :
a-tableau électrique principal
-Le routeur est situé a côté du tableau principal pour être au plus près de l'arrivée électrique et de la production PV sur un disjoncteur Tetra dédié.
-La sortie cumulus du routeur est raccordé sur un disjoncteur dédié 20A dans le tableau principal . La sortie de ce disjoncteur est ensuite câblé au relais de puissance de la résistance du cumulus (avec tout de même un raccordement wago dans la boîte de dérivation du placard car les fils n'était pas assez long pour aller jusqu'au relais).
-Un relais Shelly pilote les HP/HC en utilisant le contact sec H1/H2 du routeur.
b- placard cumulus
-l alimentation de la résistance depuis le routeur comme expliqué au dessus
-l alimentation de la carte électronique repiquer sur la ligne éclairage des chambres dans la boîte de dérivation du placard. J'ai changé de ligne des les premiets jours car le premier branchement était fait sur celui des prises électriques ou le poêle est branché mais cette modification n'a rien apporté.
Donc pour résumer chaque alimentation est séparée. J'ai coupé le disjoncteur tétra (routeur éteint) et le poêle fonctionne toujours.
2- en mode boost ou via la gestion programmée HC le poêle fonctionne correctement.
Je n'ai pas de mesure précise mais j'ai filmé le phénomène dernièrement et en comparant les horodatages des vidéos, le thermostat connecté du poêle et la courbe de production/consommation donné par la passerelle de com APsystem les PV produisaient entre 0,9 kw et 1,2kW pendant les perturbations du poêle.
Nota: en déclenchant la marche forcée du contacteur HC ou depuis le boost du boîtier pendant les brusques variations de ventilation, le poêle se remet en fonctionnement normal. Au retour du mode "routé" les variations recommencent.

Cordialement.

Re: Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 05 janv. 2025, 15:42
par Arsun
Si je comprends bien, vous avez un routeur triphasé (disjoncteur tetra).
Donc le plus simple serait d'alimenter le routeur (et donc le cumulus) sur une phase qui ne soit pas la même que celle qui alimente votre poêle à granulés.
Attention de bien changer aussi les sondes (la sonde 1 sur la phase 1, la sonde 2 sur la phase 2, et la 3 sur la 3).
Vous n'aurez pas à réinitialiser si vous laissez les sondes dans le même sens que celui actuel.

Re: Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 05 janv. 2025, 18:32
par Micus
Bonsoir,
Merci de prendre le temps de me répondre.il s'agit bien du routeur triphasé commercialisé par Hilosun. J'ai vérifié les raccordements électriques dans mon tableau.
Le routeur est branché comme sur le schéma du site Arsun concept (sur bornier de gauche a droite Terre puis Ph3,Ph2,ph1) donc la phase 1 alimente le cumulus lors du surplus et le bosst.
Le poêle lui est alimenté par la Phase 3.
Cordialement

Re: Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 05 janv. 2025, 19:45
par Arsun
S'ils ne sont pas sur la même phase ça doit venir du neutre ou d'un mauvais contact le long du trajet des fils depuis le disjoncteur général jusqu'au cumulus.

Vérifiez bien les connexions dans les borniers du disjoncteur alimentant le routeur, la fixation des fils dans les borniets ph1, neutres et sortie vers le cumulus ainsi que le disjoncteur en entrée des résistances.
Un mauvais contact sur le trajet induirait des micro coupures néfastes au poêle.

Vérifiez que le neutre venant du général jusqu'au routeur par le disjoncteur doit être plus gros que les fils allant au poêle.

Si le problème n'est pas résolu vous pouvez ajouter un condensateur entre phase et neutre sortant du disjoncteur d'alimentation du routeur.
Ça "amortira" les variations de tension.
Il faut un condensateur 0,47uF à 1uF min 275VAC de sécurité X2 imperativement.
Mais vous seriez bien le premier à ma connaissance à rencontrer un tel problème...

Re: Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 06 janv. 2025, 20:34
par Micus
Bonsoir,
Suivant vos recommandations j'ai vérifié les serrages des differents borniers de connexion du disjoncteur routeur, de l'ensemble des borniers routeur ,disjoncteur et contacteur a côté du cumulus . Je n'ai pas trouvé de vis desserrée ni vu d'échauffement ou trace d'arc électrique.
Le fil de neutre entre le tableau principal jusqu'au routeur est en 4mm2 puis en 2.5mm2 du routeur jusqu'au cumulus .
J'ai un condensateur 0,68uF 275VAC X2 de disponible. Pouvez vous me dire si je le positionne entre la phase 1 et le neutre du disjoncteur tetra du routeur.
Cordialement

Re: Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 06 janv. 2025, 21:48
par Arsun
Oui c'est bien ça : si la phase 1 alimente le routeur vous mettez le condensateur en sortie du disjoncteur alimentant le routeur, entre phase 1 et neutre.
Ceci dit le disjoncteur Tetra n'étant pas nécessaire et la proximité des 3 phases peut aussi induire des courants parasites, un disjoncteur simple serait plus approprié car il n'y a presque aucun courant allant aux entrées ph2 et ph3 du routeur. C'est juste une mesure de tension qui est faite sur ces 2 autres phases.

Re: Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 21 janv. 2025, 19:12
par Micus
Bonsoir,
J'ai profité des quelques heures de soleil pour effectuer les essais préconisés dans votre dernier message.
J'ai fait trois test avec les condensateurs de 0,47; 0,68 et 1uF mais cela n'a pas amélioré le fonctionnement du poêle. Lors des essais celui-ci était tellement perturbé qu'il s'est arrêté sur un défaut de ventilateur d'extraction de fumée la première fois puis sur un défaut de pressostat la seconde fois.
J'ai également voulu tester le fonctionnement du routeur sans les phases 2 et 3 que j'ai débranché du routeur et du disjoncteur, puis j'ai remplacé le disjoncteur Tetra par un simple disjoncteur pour phase1 et neutre. A la remise sous tension j'ai pu constater que seule une partie de la production était routé vers le chauffe eau. Sur 1400W produit 700 w était routé et le reste envoyé vers le réseau.
Bonne soirée
Cordialement

Re: Disfonctionnement poêle a granulé

Posté : 22 janv. 2025, 08:19
par Arsun
Il faut laisser les phases 2 et 3 en entrée du routeur pour que celui-ci mesure les 3 phases. Juste ne pas passer par votre disjoncteur Tetra (utiliser un des autres disjoncteurs ou mettez des 2A). Ceci dit si ce que vous avez fait n'a pas amélioré le problème, vous pouvez remettre sur le tétra.

Essai 1 : Brancher la sortie du routeur sur un radiateur type grille pain à proximité et regardez si les perturbations sont toujours présentes.
Si elles disparaissent c'est le cheminement vers le chauffe-eau qui pose problème. Il faut mettre du câble blindé.

Essai 2 : Mettez le condensateur juste en entrée de votre poêle entre phase et neutre.