Consommation atypique

Précisez si votre routeur est standard (M1) ou compatible batterie (B1)

Modérateur : Lionel Bedos

Répondre
Zeltron
Messages : 7
Enregistré le : 29 janv. 2025, 15:02
Votre département : 35
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Oui

Consommation atypique

Message par Zeltron »

Bonjour à tous.

Je viens soumettre à la communauté un fonctionnement étrange de mon ARSUN.

Lorsqu'il y a surplus de production :
- l'optimiseur déclenche le chauffe-eau
- Aucun watts réinjectés vers ENEDIS
Mais
- Je consomme alors (parfois plus de 500 W)
=> Ce qui impacte mes périodes de production solaires souvent en heures pleines

L'optimiseur semble cumuler ma production solaire à de l'import ENEDIS pour alimenter mon chauffe-eau !
Exemples :
Avec production solaire ~660 W, Arsun OFF = 650 W vers Enedis, Arsun ON = 457 W depuis Enedis
Avec production solaire 780 W, Arsun OFF = 307 W vers Enedis, Arsun ON = 690 W depuis Enedis

Ce phénomène cesse
- soit en fin de surplus solaire
- soit évidemment lors de l'interruption manuelle de l'alimentation de l'optimiseur.

J'ai déjà tenté de
- changer la pince ampèremétrique de conducteur principal Phase vers Neutre,
- réinitialiser l'optimiseur

Aucun progrès, si vous avez des pistes je suis preneur ? Merci à vous
En attendant j'ai préféré mettre l'Arsun de côté pour éviter de consommer

Equipements
- ARSUN B1
- 1260 Wc de Panneaux voltaïques en autoconsommation.
- Ekojoko (Mesure puissance active en temps réel).
- Chauffe-eau avec thermostat non électronique

Installation électrique
Linky Enedis > Disjoncteur Différentiel Enedis > Sonde Ecojoko > Sonde Arsun
> Interrupteur différentiel > Disjoncteur > Panneaux solaires en autoconsommation
> Interrupteur différentiel > Disjoncteur > Arsun > Chauffe-eau
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Consommation atypique

Message par Arsun »

Vérifiez sur votre linky si la LED flashe toutes les secondes c'est que vous soutirez 3600Wh. Si elle flashe toutes les 5 secondes vous soutirez 720Wh. Si elle ne flashe pas rien n'est facturé.

Votre Linky et sans doute votre ecojoko aussi indiquent la puissance apparente qui est l'addition trigonométrique des puissances active et réactive.
Or seule la puissance active est facturée et c'est elle qu'indique la LED du linky.

Voir viewtopic.php?p=59#p59
Zeltron
Messages : 7
Enregistré le : 29 janv. 2025, 15:02
Votre département : 35
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Oui

Re: Consommation atypique

Message par Zeltron »

Merci pour ce retour.
- Je ferais les vérifications proposées sur le Linky (situé à l'extérieur) quand les conditions météos seront favorables.
- Je complèterai par des comparaisons avec les consommations facturées par le fournisseur d'énergie.
- Selon les informations du constructeur trouvée en ligne, Ecojoko mesure la puissance active, et l'affiche d'ailleurs en Watts.
J'espère ne pas oublié de venir ici commenter mes observations :)
Zeltron
Messages : 7
Enregistré le : 29 janv. 2025, 15:02
Votre département : 35
Professionnel? : Non
Panneaux solaires : <=3kW
Onduleur : Micro-onduleurs
Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie batterie (B1)
Batteries : Oui

Re: Consommation atypique

Message par Zeltron »

Bonjour,

Les conditions météos favorables à la surproduction solaire, J'ai remis en service mon Arsun.
Lors de journée à surproduction, l'Ecojoko affiche des consommations qui diffèrent de l'application EDF & moi.
Ce qui est d'autant plus étonnant Ecojoko est associé à mon compte Linky (c'est mon choix). Il devrait donc se recaller de lui-même.

J'ai fait part de ses différences à l'équipe Ecojoko (très réactive).
Ils ont tenté un premier recalibrage, qui n'a pas influé sur la situation.
Enfin, ils m'ont indiqué que mon installation électrique et Ecojoko n'était pas compatible.

Le capteur Ecojoko n'est pas une pince ampèremétrique. Il se superpose sur le disjoncteur général Enedis et est relié à un bloc d'alimentation / communication autonome un peu encombrant

Dans le cadre de mon installation, ce disjoncteur est à l'extérieur et à 30 m de l'habitation
Pour l'installer dans mon tableau, j'ai donc dû créer un support sur les 2 conducteurs d'arrivée pour "simuler" la superposition au disjoncteur général Enedis.
Selon l'équipe Ecojoko, il semble que cette installation ne soit pas optimales et puisse également être polluée par la proximité d'autres câbles.
L'autre type de capteur proposé = Clef Linky serait à essayer, mais l'éloignement de 30 m pourrait également compromettre la remontée des informations !

En conclusion, l'Arsun est efficace.
L'usage d'Ecojoko dans le cadre de mon installation = capteur dans le tableau électrique,
serait trop atypique pour permettre d'être fiable en l'état.

Cordialement
Arsun
Site Admin
Messages : 246
Enregistré le : 22 nov. 2024, 12:05

Re: Consommation atypique

Message par Arsun »

Oui, vous n'êtes pas le seul : beaucoup d'utilisateurs ont constaté des mesures erronées avec l'ecojoko.
Répondre