Bonjour,
malgré mon expérience, j'ai commis la grossière erreur de câblage en inversant les alimentations entrée sortie.
Il semblerai qu'il y ai eu échauffement sur les soudures du hacheur.
Dommage probable sur inversion alim ?
Possible re remplacer le composant ? (référence ?)
merci par avance
Vincnet
Erreur cablage : panne
Modérateur : Lionel Bedos
Re: Erreur cablage : panne
Bonsoir
Vérifiez le triac à l'ohmmetre.
60 à 100 ohms entre les 2 pattes les plus éloignées et l'infini ou presque ailleurs.
C'est un BTA41-800B.
Vérifiez le triac à l'ohmmetre.
60 à 100 ohms entre les 2 pattes les plus éloignées et l'infini ou presque ailleurs.
C'est un BTA41-800B.