Consommation atypique
Posté : 29 janv. 2025, 19:21
Bonjour à tous.
Je viens soumettre à la communauté un fonctionnement étrange de mon ARSUN.
Lorsqu'il y a surplus de production :
- l'optimiseur déclenche le chauffe-eau
- Aucun watts réinjectés vers ENEDIS
Mais
- Je consomme alors (parfois plus de 500 W)
=> Ce qui impacte mes périodes de production solaires souvent en heures pleines
L'optimiseur semble cumuler ma production solaire à de l'import ENEDIS pour alimenter mon chauffe-eau !
Exemples :
Avec production solaire ~660 W, Arsun OFF = 650 W vers Enedis, Arsun ON = 457 W depuis Enedis
Avec production solaire 780 W, Arsun OFF = 307 W vers Enedis, Arsun ON = 690 W depuis Enedis
Ce phénomène cesse
- soit en fin de surplus solaire
- soit évidemment lors de l'interruption manuelle de l'alimentation de l'optimiseur.
J'ai déjà tenté de
- changer la pince ampèremétrique de conducteur principal Phase vers Neutre,
- réinitialiser l'optimiseur
Aucun progrès, si vous avez des pistes je suis preneur ? Merci à vous
En attendant j'ai préféré mettre l'Arsun de côté pour éviter de consommer
Equipements
- ARSUN B1
- 1260 Wc de Panneaux voltaïques en autoconsommation.
- Ekojoko (Mesure puissance active en temps réel).
- Chauffe-eau avec thermostat non électronique
Installation électrique
Linky Enedis > Disjoncteur Différentiel Enedis > Sonde Ecojoko > Sonde Arsun
> Interrupteur différentiel > Disjoncteur > Panneaux solaires en autoconsommation
> Interrupteur différentiel > Disjoncteur > Arsun > Chauffe-eau
Je viens soumettre à la communauté un fonctionnement étrange de mon ARSUN.
Lorsqu'il y a surplus de production :
- l'optimiseur déclenche le chauffe-eau
- Aucun watts réinjectés vers ENEDIS
Mais
- Je consomme alors (parfois plus de 500 W)
=> Ce qui impacte mes périodes de production solaires souvent en heures pleines
L'optimiseur semble cumuler ma production solaire à de l'import ENEDIS pour alimenter mon chauffe-eau !
Exemples :
Avec production solaire ~660 W, Arsun OFF = 650 W vers Enedis, Arsun ON = 457 W depuis Enedis
Avec production solaire 780 W, Arsun OFF = 307 W vers Enedis, Arsun ON = 690 W depuis Enedis
Ce phénomène cesse
- soit en fin de surplus solaire
- soit évidemment lors de l'interruption manuelle de l'alimentation de l'optimiseur.
J'ai déjà tenté de
- changer la pince ampèremétrique de conducteur principal Phase vers Neutre,
- réinitialiser l'optimiseur
Aucun progrès, si vous avez des pistes je suis preneur ? Merci à vous
En attendant j'ai préféré mettre l'Arsun de côté pour éviter de consommer
Equipements
- ARSUN B1
- 1260 Wc de Panneaux voltaïques en autoconsommation.
- Ekojoko (Mesure puissance active en temps réel).
- Chauffe-eau avec thermostat non électronique
Installation électrique
Linky Enedis > Disjoncteur Différentiel Enedis > Sonde Ecojoko > Sonde Arsun
> Interrupteur différentiel > Disjoncteur > Panneaux solaires en autoconsommation
> Interrupteur différentiel > Disjoncteur > Arsun > Chauffe-eau