Bonjour, j’ai mon routeur depuis mars et tout fonctionnait très bien mais en allumant le boost hier soir j’ai senti une odeur de brûlé. Du coup j’ai coupé le disjoncteur et j’ai ouvert le boîtier. J’ai vérifié les premiers temps les serrages des fils et l’écrou du triac. Est ce que c’est déjà arrivé ?
Est ce que c’est réparable ? A première vue on dirait que seulement l’arrivée a fondu mais pas le circuit imprimé.
Pour info, je suis de castres dans le Tarn.
Merci pour votre réponse
Sylvain
Connection phase chauffe-eau qui a chauffé
Modérateur : Lionel Bedos
Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé
Bonjour
Contactez le fabricant de votre appareil qui habite pas loin de chez vous.
Il pourra vous dépanner.
Contactez le fabricant de votre appareil qui habite pas loin de chez vous.
Il pourra vous dépanner.
-
SylvainN
- Messages : 3
- Enregistré le : 08 oct. 2025, 07:37
- Votre département : 81
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé
Ok. Vous pouvez me donner ces coordonnées svp.
Merci
Merci
-
Duchemin
- Messages : 33
- Enregistré le : 12 avr. 2025, 07:52
- Votre département : 86
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé
Bonjour,
Au verso de la carte électronique, un strap en 2,5 mm² relie l’arrivée de la phase au triac. Une mauvaise soudure à ce niveau, vu l'ampérage, pourrait provoquer les symptômes que vous observez, car elle entraîne un échauffement et une détérioration du contact.
Je vous conseille donc d’inspecter cette zone attentivement et de prendre quelques photos avant de renvoyer le routeur au fabricant.
Au verso de la carte électronique, un strap en 2,5 mm² relie l’arrivée de la phase au triac. Une mauvaise soudure à ce niveau, vu l'ampérage, pourrait provoquer les symptômes que vous observez, car elle entraîne un échauffement et une détérioration du contact.
Je vous conseille donc d’inspecter cette zone attentivement et de prendre quelques photos avant de renvoyer le routeur au fabricant.
Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé
Lionel vous répond du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
par téléphone au 06 84 65 33 78 ou par e-mail à l’adresse anasunre@gmail.com
-
SylvainN
- Messages : 3
- Enregistré le : 08 oct. 2025, 07:37
- Votre département : 81
- Professionnel? : Non
- Panneaux solaires : <=3kW
- Onduleur : Micro-onduleurs
- Avez-vous un routeur? : Arsun 1 voie standard (M1)
- Batteries : Non
Re: Connection phase chauffe-eau qui a chauffé
Super, merci pour vos réponses